钢结构方面的问题,有知道的大哥给解答一下
小白一根
2018年11月20日 16:56:20
只看楼主

一共两个问题 第一个: 这个是位于钢柱底部的加肋部位,加肋斜角突出地板有一厘米左右,这种做法合格吗? 第二个问题: 这两张图片是角焊缝,焊缝上有气孔,这种情况需要不需要处理(图纸标注为二级焊缝),怎么处理? 哪位大哥大姐帮忙解答一下吧,多谢多谢!!!

一共两个问题

第一个:

微信图片_20181120165024.jpg

这个是位于钢柱底部的加肋部位,加肋斜角突出地板有一厘米左右,这种做法合格吗?


第二个问题:

微信图片_20181120165407.jpg微信图片_20181120165412.jpg

这两张图片是角焊缝,焊缝上有气孔,这种情况需要不需要处理(图纸标注为二级焊缝),怎么处理?

哪位大哥大姐帮忙解答一下吧,多谢多谢!!!

小白一根
2018年11月20日 17:01:18
2楼
哪位来解答一下吧
回复
我有我的燕
2018年11月20日 17:38:48
3楼
柱脚加劲肋突出地面(建筑完成面)1cm,对结构不影响,影响美观,这属于设计的责任,我们一般都会考虑把加劲板设置到地面下;第二张图,如果是二级角焊缝,我个人认为是需要处理的,可以参考钢结构工程施工质量验收规范 TIM图片20181120173814.png

小白一根:谢谢啦,多谢多谢多谢