先谢过了,我这里没有资料,配线和线管也是随意的,望大家多多指教,不胜感激
先谢过了,我这里没有资料,配线和线管也是随意的,望大家多多指教,不胜感激
2楼
蛮好的
回复
3楼
不错.系统图比较细了.设计说明中的一点小问题:
"电源线路采用VV-500-4X95铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆",交联电缆型号是YJV,VV是全塑电缆.
"本工程低压配电电压为 380/220V,三相四线制。接地型式采用TN-C-S系统",三相四线制最好提成"三相五线制".
回复
4楼
1.插座回路负荷太大,建议采用插座箱.
2.室外电缆直埋应采用VV22,VV不能用于直埋.
3.断路器没用C65H-C30/1P这种型号,希望好好看看样本.
回复
5楼
这个不能同意,PE线不属于配电系统,所以规范上也绝不会有三相五线的提法。
回复
6楼
太感谢各位了,
我还想知道“插座箱”是什么样的,我的理解就是把几个插座摆放到一起,配电和单独设置一样,看来,我的想法是错的,
能简单告诉我插座箱的工作原理吗?
另外,我的配线是否太大了?
回复
7楼
"配线和线管也是随意的",这可不对。搞设计,能随意吗?
1。C65N-C 30A/1P,无此规格
2。断路器与出线的匹配有问题。
3。“照明支线为2。5mm2,插座支线为4mm2。”与系统矛盾
。。。。。。。。。
回复
8楼
谢谢 ldm1990,
我也担心第二个问提,你大概是讲有一个3P的配了3根线吧,那个我改过来了,应该是1P,还有没有其他的问题,另外,我还没有出图,所以,还有机会改正。
回复
9楼
"电源线路采用VV-500-4X95铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆",交联电缆型号是YJV,VV是全塑电缆.
“C65N-C 30A/1P,无此规格”
“照明支线为2。5mm2,插座支线为4mm2。”与系统矛盾
“室外电缆直埋应采用VV22,VV不能用于直埋.”
“插座回路采用SC较好”
“在哪里做重复接地?”
“指示灯在门上10CM就行了”
回复
10楼
谢谢,
我的系统图只画了照明和插座干线,应该是不矛盾的,是这样吧
回复
11楼
插座回路应加漏电保护.
回复