跪求大神帮助,并联暖气不热。
纯白豆浆8808
2018年11月18日 07:33:04
来自于采暖供热
只看楼主

求助。。。 我家暖气,并联。 进水第一组是800的小背篓,第二组是1.8米的铜铝,第三组是18柱的铸铁,第4组和第5组也是铸铁,第6组是小背篓,第7、8组是铸铁,第9组是1.8米的铜铝,第10组是铸铁,11最后一组是1.8的铜铝。 现在供热时间不久,但是暖气工作情况不同。第4组和第7组是一点都不热,第8组效果最好,其余的都是暖气上端热,下端不热,求教,应该如何来调修,最起码让第4组和第七组也热起来,跪求您的帮助。

求助。。。 我家暖气,并联。2018年11月26日 19:38:02
2楼
哪个热关小哪个,有耐心的调节!

江南小雨00:暖气片上端热,下端不热是暖气片里存在空气,需排气。

仔细调节每组暖气片的回水阀门,离热源进的回水阀门关小点,远的回水阀门开大点。

如果是壁挂炉采暖考虑加个外置采暖循环泵,11组暖气片数量有点多。

回复
mage780705
2018年11月28日 11:16:31
3楼
楼主说的是双管系统吗,如果是,应考虑平衡问题,看你用了好几种散热器,这些散热器本身局部阻力就是不一样大的,再说各个房间热负荷不同,导致流量也不尽相同,这需要阀门好好调节,做到不平衡率最低,才能实现房间温度均衡,调节平衡是第一位的。
回复
青岛李宗荣
2019年01月15日 16:53:47
4楼

看您介绍,室内供热系统应该是自己改装的,您先计算一下一下入户管道的管径是否能满足11组散热器所需流量,如果入户管径不匹配,室内调节也没用。如果管径适合,阀门开度没问题的话,控制比较热的散热器组阀门开度,把流量均衡一下试试吧!


回复