小型污水处理站,好氧池曝气加大,是否能做到污泥零排放。
陕西晓哥
2018年11月15日 21:43:56
来自于污泥处理
只看楼主

各位大佬,请教一下,200方的污水处理厂,实际进水100方,进水泵一天开启10小时左右。 当COD曝下来以后,继续曝气,使微生物进入内源呼吸期,是不是就可以不用排泥了。 萌新求教,还有就是我们总工说污泥就没有老化一说,不用担心老化,一直曝气,污泥不够了就加泥,这样运行可以吗?

各位大佬,请教一下,200方的污水处理厂,实际进水100方,进水泵一天开启10小时左右。

当COD曝下来以后,继续曝气,使微生物进入内源呼吸期,是不是就可以不用排泥了。

萌新求教,还有就是我们总工说污泥就没有老化一说,不用担心老化,一直曝气,污泥不够了就加泥,这样运行可以吗?

忘痕秋暝
2018年11月16日 09:29:37
2楼
低负荷运行减小曝气,你这样很容易崩溃的。

结论:用溶解氧控制暴气可以吗?

yj蓝天:当然可以。就先要经常维护DO测定设备

回复
小城市的我们
2018年11月16日 13:34:08
3楼
这样会导致污泥解体或污泥自身被氧化,导致出水不达标,二沉池出现浑浊,污泥上浮等现象

陕西晓哥:感谢大佬。 我们的进水泵是8.3方,做不到24小时连续进水。 而且风机也不是变频的。那么是不是可以让风机间隙开启呢?

justicezzy0812:COD太低可以投加碳源,你可以采取间接运行

yj蓝天:加大碳源不是人为污染?

回复
bilijin
2018年11月18日 10:27:08
6楼
这样运行方式不行的,很浪费的。减少排泥加强回流就好了。进水不足,加强回流补充,提高系统稳定性。
回复
yj蓝天
2018年11月18日 20:23:17
7楼

理论上不行。



回复
丹青墨雪
2018年11月19日 09:05:45
8楼
也来学习一下~
回复
lyy2010lyy
2018年11月19日 13:15:55
9楼
也来学习一下~
回复
xingye8860
2018年11月24日 08:55:51
11楼
看到,怎么获取资料
回复
同道者已难寻
2018年11月29日 08:16:32
12楼
这个是很细节的问题,学习了。
回复
a_kang
2018年11月29日 08:49:32
13楼

很好的资料,好好学些了!

回复
hbchenliyi
2018年11月29日 14:22:43
14楼
加大回流可行的
回复

相关推荐