矩形柱外粘型钢加固怎么做?
悍马加固
悍马加固 Lv.10
2018年11月13日 17:13:48
来自于建筑问答
只看楼主

常用外粘型钢加固法加固的受压构件主要有:单层厂房柱、多层和高层建筑中的框架柱、桥梁结构中的桥墩、桩等。 对于矩形截面构件的加固,一般在其四角外包角钢,横向用缀板焊接成整体钢骨架,然后在钢骨架和钢筋混凝土柱之间灌胶; 对于圆形截面柱,一般采用扁角钢加箍套的方式进行加固,但这种加固方式对材料和施工工艺要求较高,所以并不常见。 因此,现在小悍主要跟大家聊聊外粘型钢加固矩形柱的加固方式及构造要求。

24.jpg

常用外粘型钢加固法加固的受压构件主要有:单层厂房柱、多层和高层建筑中的框架柱、桥梁结构中的桥墩、桩等。

对于矩形截面构件的加固,一般在其四角外包角钢,横向用缀板焊接成整体钢骨架,然后在钢骨架和钢筋混凝土柱之间灌胶;

对于圆形截面柱,一般采用扁角钢加箍套的方式进行加固,但这种加固方式对材料和施工工艺要求较高,所以并不常见。

因此,现在小悍主要跟大家聊聊外粘型钢加固矩形柱的加固方式及构造要求。

一、加固方法采用外粘型钢加固矩形截面柱时,应优先选用角钢,首先将混凝土柱的四角打磨成圆角,然后用卡具勒紧,使角钢肢紧贴于混凝土表面,以减少过大间隙引起的变形。

横向采用缀板将角钢焊接成整体,并在混凝土柱端加密,然后在角钢构架与混凝土柱之间灌注胶黏剂,在加固完成后,还需在型钢(包括混凝土)表面喷抹高强度等级的水泥砂浆保护层,砂浆层应布置钢丝网阻裂,如下图所示:

二、构造要求(1) 所选用角钢的厚度不应小于5mm,角钢的边长不应小于75 mm。

(2) 外粘型钢的两端应有可靠的连接和锚固,如下图所示:

25.jpg

角钢下端应锚固于基础,中间应穿过各层楼板,上端应伸至加固层的上一层楼板底或屋面板底;若相邻两层柱的尺寸不同,可将上下柱外粘型钢交汇于楼面,并利用其内外间隔嵌人厚度不小于10 mm的钢板焊成水平钢框,与上下柱角钢及上柱钢箍相互焊接固定。

(1) 当采用外粘型钢加固排架柱时,应将加固的型钢与原柱头顶部的承压型钢相互焊接。对于二阶柱,上下柱交接处及牛腿处的连接构造应加强。

(2) 外粘型钢的胶缝厚度宜控制在3-5 mm;局部允许有长度不大于300 mm,厚度不大于8 mm的胶缝,但不得出现在角钢端部600 mm范围内。

26.jpg

免费打赏
cof1543415303984
2018年11月28日 22:56:27
2楼
非常感谢分享
回复
cof1481901426560
2018年11月29日 17:21:52
3楼
谢谢楼主分享
回复
cof1495287457274
2018年11月30日 18:40:15
4楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开