输水和配水系统通常包括输水管渠、配水管网、泵站、水塔和水池等,它的总要求是,供给用户所需的水量,保证配水管网足够的水压,保证不间断给水。 给水管网的布置要求 (1)按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能,并留有充分的发展余地;(2)管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小;(3)管线遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压;(4)力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用。

输水和配水系统通常包括输水管渠、配水管网、泵站、水塔和水池等,它的总要求是,供给用户所需的水量,保证配水管网足够的水压,保证不间断给水。

1.jpg

2.jpg

给水管网的布置要求

(1)按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能,并留有充分的发展余地;(2)管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小;(3)管线遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压;(4)力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用。

3.jpg

管网定线

1.城市管网:城市给水管网定线是指在地形平面图上确定管线的走向和位置。2.管线种类:①干管:管径较大,均在100mm以上,大城市中则在200mm以上。②分配管:管径较小,常由消防流量来确定,管径最小管径为100mm。 小城市75~100mm;中等城市100~150mm;大城市150~200mm。③接户管(或称进户管)。 ④连接管:干管之间的连接管。

4.jpg

城市管网定线的决定因素

①城市平面布置;②供水区的地形;③水源和调节水池的位置;④街区和用户(特别是大用户)的分布;⑤河流、铁路、桥梁等的位置等。干管布置原则①干管方向:定线时,干管延伸方向应和二泵站输水到水池、水塔、大用户的水流方向一致。②干管、连接管间距:循水流方向,以最短的距离布置一条或数条干管。干管的间距,可根据街区情况,采用500~800m。连接管的间距可根据街区的大小考虑在800~1000m左右。