一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流     三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以     单相220V电动机每千瓦电流按8A计算

新建 DOC 文档 (2)0.png

一、用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流

    三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20 安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以

    单相220V电动机每千瓦电流按8A计算

    三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算

    带电动机式直流电焊机应按每千瓦2A算

    单相220V电焊机每千瓦按4.5A算

    单相白炽灯、碘钨灯每千瓦电流按4.5A算。

    注意:工地上常用的镝灯为380V电源(只有两根相线,一根地线),电流每千瓦按照2.7A算

新建 DOC 文档 (2)306.png

电气设计

二、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流

口诀:

电机过载的保护,热继电器热元件;

号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。

说明:

(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。

(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。

(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。


三、已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值

口诀:

配变高压熔断体,容量电压相比求。

配变低压熔断体,容量乘9除以5。

说明:

正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。

四、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量

口诀:

已知配变二次压,测得电流求千瓦。

电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

电压等级三千伏,一安四点五千瓦。

电压等级六千伏,一安整数九千瓦。

电压等级十千伏,一安一十五千瓦。

电压等级三万五,一安五十五千瓦。

说明:

电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。

五、测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量

照明电压二百二,一安二百二十瓦。

说明:工矿企业的照明,多采用 220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。

新建 DOC 文档 (2)1469.png

六、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量

口诀:

三百八焊机容量,空载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。

   

 七、测知电流求容量

    测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量

    口诀:

    无牌电机的容量,测得空载电流值,

    乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。

    说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。

新建 DOC 文档 (2)1965.png

    八、已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

    口诀:

    容量除以电压值,其商乘六除以十。

    说明:适用于任何电压等级。

    在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。

xiaojiayu2003
2018年11月09日 17:12:06
3楼
学习了,收藏
回复
uni213
2018年11月10日 10:56:56
4楼
谢谢楼主的资料
回复
liupoquan
2018年11月10日 13:32:37
5楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复
小绅士sky
2018年11月11日 12:35:08
6楼
感激不尽,感激不尽。希望楼主多发发这样的。
回复
天高云淡09
2018年11月12日 08:22:01
7楼
谢谢楼主资料
回复
WU
2018年11月12日 18:28:52
8楼
%E8%B0%A2%E8%B0%A2%E6%A5%BC%E4%B8%BB%E5%93%88%EF%BC%8C%E5%B7%B2%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E4%BA%86%E5%93%9F
回复
hbs13829780462
2018年11月14日 08:58:32
9楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2018年11月15日 11:20:45
10楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2018年11月16日 09:45:20
11楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
nvnkvjhdj665
2018年11月23日 19:06:45
12楼
楼主辛苦。谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开