1、水冷冷水机组系统: 这种形式是大型、超大型建筑常用形式,以水作冷热源传输介质,具有冷(热)输送距离远的特点,如冬季要求有空调供暖,还需设锅炉房提供热源。 系统构成的主要设备: 机房部分(空调主机等主要设备) 冷源:冷水机组;冷却水泵,冷冻水泵,冷却塔。冷水机组提供冷冻水(7/12℃)。 热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。
1、水冷冷水机组系统:
这种形式是大型、超大型建筑常用形式,以水作冷热源传输介质,具有冷(热)输送距离远的特点,如冬季要求有空调供暖,还需设锅炉房提供热源。
系统构成的主要设备:
机房部分(空调主机等主要设备)
冷源:冷水机组;冷却水泵,冷冻水泵,冷却塔。冷水机组提供冷冻水(7/12℃)。
热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。
空调区域(空调末端主要设备)
全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
系统特点:
机房内主机、水泵(包括室外冷却塔)用电量占整个空调系统用电负荷的50~70%,而其余的空调用电却分布在所有空调区域的空调末端设备上
机房内设备起停控制、运行监测,一般都设专人值守。机房内水管布置众多,管径大,如供电由电缆托盘引进,需注意工种间配合。
机房设备开启顺序:冷却塔风机----冷却水泵----冷冻水泵----主机。
关机顺序:主机----冷冻水泵----冷却水泵----冷却塔风机。
2、风冷热泵系统:
特点:因冷却要求,机组必须放置,通风良好的地方,通常都直接放在室外,如屋顶等,因采用热泵形式,不需另设热源,主要在长江中下游地区(冬季气温多在0℃以上),因单台制冷量限制,一般不适宜用在大型、超大型建筑。
系统构成的主要设备:
主机端部分(空调主机等主要设备)
冷热源:冷水机组;空调循环水泵。
夏季提供冷冻水(7/12℃)
冬季提供热水(45/40℃)
空调区域(空调末端主要设备)
全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
设备开启顺序:空调循环水泵----主机。水泵与主机台数对应。
关机顺序:主机----空调循环水泵。
3、冰蓄冷系统:
系统特点:主要利用夜间23:00~凌晨7:00用电低谷时间电价便宜,主机制冷蓄冰,储存冷量,以待白天使用。目的是减少主机装机容量,减少白天高峰高价用电,达到节约电费目的。常规冰蓄冷系统的主机装机容量较正常装机容量减少1/3。
适用场合:写字楼、商场、体育场馆等夜间11:00后不需供冷的建筑;峰谷电价比至少要大于4以上的地方,蓄冰需较大空间;初投资高。
系统构成的主要设备:
冷源:冷水机组;乙二醇循环泵;板式换热器;蓄冰槽;冷冻水循环泵,冷却水泵,冷却塔。
热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)。
4、地源热泵系统
系统构成的主要设备:
主机端部分(空调主机等主要设备)
冷热源:冷水机组;空调循环水泵,冷却水循环泵(潜水泵)。
夏季提供冷冻水(7/12℃)
冬季提供热水(45/40℃)
空调区域(空调末端主要设备)
全空气空调处理机组(包括新风机组),风机盘管。
5、水环热泵系统:
水环热泵系统近年来在房地产商开发的商业、写字楼、甚至宾馆客房项目中经常采用。地源热泵系统基本原理同家用空调形式。差异是用冷却水冷却代替风冷冷却。
冷却水可以是冷却塔、地下水、地表水或土壤源换热器代替。因采用了热泵技术,冬夏季皆可使用。循环水温15~35℃。如夏季采用冷却塔冷却,冬季需另设热水锅炉补充热量以维持循环水水温。
6、多联机系统:
多联机系统通俗讲就是一拖多,多联机属风冷形式,冬夏季皆可使用。
特点:制冷剂管道直接送入空调房间末端。管道管径小,布置较水管灵活。但管道布置长度、主机(室外机)与末端(室内机)间高差有限制。一台主机所带末端数量有限制。
供电方式同风冷冷水机组模式,主要用电设备在主机端,末端同风机盘管空调形式,多联机末端形式种类多,与水系统末端产品样式有许多近似。
来源:制冷百科