2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题十
建筑家的小白白
2018年11月08日 15:38:03
只看楼主

模拟冲刺卷十  技术实务 1. [单选题] 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的(    )倍确定。 A.1.1 B.1.2 C.1.3 D.1.5 2. 三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于(

模拟冲刺卷十 

技术实务

1. [单选题] 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的(    )倍确定。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

D.1.5

2.

三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于(

)。

A.0.25h

B.0.75h

C.1.00h

D.1.50h

3. 未设置自动喷水灭火系统的甲类单层厂房、耐火等级为二级,其防火分区最大允许建筑面积为( )m2。

A.2000

B.3000

C.4000

D.5000

4.( )是指在建筑发生火灾等紧急情况时,及时发出火灾等险情警报,通知、引导人们向安全区域撤离并提供可靠的疏散安全保障条件的硬件设备与途径。

A.安全出口

B.安全疏散指示标志

C.疏散楼梯

D.安全疏散设施

5.自动喷水系统系统试压用的压力表精度不应低于( )级;量程应为试验压力值( )倍。

A.2、1.5~2

B.1.5、1.5~2

C.2、1~1.5

D.1.5、1~1.5

综合能力

6.火灾风险等级分为四级,其中 II 级中风险等级的量化范围为( )。

A.[85,100]

B.[65,85]

C.[25,65]

D.[0,25]

7.进行区域火灾风险评估时,应注意收集相关消防基础设施建设的情况,如消防站、市政消防水源等。根据国家建设工程消防技术标准的要求,消防站建设普通消防站不宜大于

7k㎡;设在近郊区的普通消防站不应大于( )k㎡。

A.5

B.10

C.15

D.20

8.( )可分为探测时间、报警时间和人员的疏散预动时间。

A.疏散开始时间

B.疏散时间

C.疏散动作时间

D.疏散行动时间

9.中速火达到 1MW 的火灾规模所需时间为( )。

A.600s

B.300s

C.150s

D.75s

10.某建筑物屋面一部分为坡屋面,其余部分为平屋面。坡屋面部分从建筑物的设计地面至檐口与屋脊的平均高度为 24m,平屋面从建筑物设计地面至屋面面层的高度为

22m。根据国家消防工程技术标准规定,该建筑的高度为( )m。

A.22m

B.23m

C.24m

D.25m

案例分析

某服装厂共2层,层高为6m,每层建筑面积为4000㎡,且每层划分为1个防火分区,且在该厂房内设置了办公室和体息室。该厂房的正北面是时火等级为二级的4层铝粉厂房,层高为4.5m,正南面是耐火等级为二级的3层食用油仓库,西面是耐火等级为三级的2层印染厂,东面是耐火等级为二级的6层包装厂。包装厂房是耐火等级为三级的3层购瓷、玻璃工艺品仓库。该服装厂共设置4部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间;除首层外门净宽度为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m:厂房内任一点到安全出口的距离均不大于40m。该厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):

1.关于该服装厂的耐火等级以及防火分区,下列说法正确的是()

A.该服装厂生产的火灾危险性类别属于丙类

B.该服装厂耐火等级不应低于二级

C.该服装厂耐火等级不应低于三级

D.该服装厂每层的允许建筑面积为2000㎡每层应划分两个防火分区

E.该服装厂每层的允许建筑面积为4000㎡,每层应划分一个防火分区

2.关于该服装厂的消防车道的设置,下列说法正确的是()

A.该服装厂应设置尽头式消防车道

B.该服装厂应设置环形消防车道

C.消防车道的坡度不宜大于8%

D.消防车道的净宽度和净空高度均不应小于5.0m

E.消防车道靠建筑外墙一倒的边缘距离建筑外墙不宜小于5m

3.关于该服装厂与四周的厂房、仓库防火间距,下列说法正确的是()。

A.该展装厂与食用油仓库之间的防火间距不应小于12m

B.该服装厂与铝粉厂房之间的防大间距不应小于12m

C.该服装厂与包装厂之间的防火间距不应小于14m

D.该服装厂与印染厂之问的防火间距不应小于14m

E.这服菜厂与陶、玻璃エ艺品仓库之间的防火间距不应小于12m

4.关于题中厂房、仓库的安全疏散距离,下列说法正确的是()。

A.包装厂厂房内任一点到安全出口的距离均不大于60m

B.食用油仓库内任一点到安全出口的距离均不大于40m

C.铝粉厂厂房内任一点到安全出口的距离均不大于50m

D.印染厂厂房内任一点到安全出口的距离均不大于40m

E.服装厂厂房内任一点到安全出ロ的距高均不大于40m

5.若该服装厂受选址条件限制,与已建40年耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距不足,可采取的解决措施有()

A.拆除铝粉厂房

B.提高服装厂厂房的耐火等级

C.设置独立的防火墙,同时注意通风排烟和破折扑教

D.将铝粉厂和服装厂相年一面外墙全部改造为不燃性墙

E.将铝粉厂与服装厂相邻的外墙全部改为防火墙,其防火间距不限

答案

技术实务

1.【答案】C

【解析】本题考查的是自动喷水灭火系统的基本参数。对于民用建筑和工业厂房,系统设计基本参数应符合规范规定值要求。仅在走道设置单排闭式喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定;在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按规范规定值的1.3倍确定。故本题答案为C。

2.【答案】A

【解析】三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人建筑及托儿所、儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。

3.【答案】B

【解析】本题考查的是厂房的分区。根据教材表2—5—1可以得出未设置自动喷水灭火系统的甲类单层厂房、耐火等级为二级,其防火分区最大允许建筑面积为3000m2。故本题答案为B。

4.【答案】D

【解析】安全疏散设施是指在建筑发生火灾等紧急情况时,及时发出火灾等险情警报,通知、引导人们向安全区域撤离并提供可靠的疏散安全保障条件的硬件设备与途径。实务教材P158

5.【答案】B

【解析】试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005

6.1.5.2

综合能力

6.【答案】B

【解析】  

7.【答案】C

【解析】根据国家建设工程消防技术标准的要求,消防站建设普通消防站不宜大于 7k ㎡;设在近郊区的普通消防站不应大于 15k ㎡。

8.【答案】A

【解析】疏散开始时间可分为探测时间、报警时间和人员的疏散预动时间。

9.【答案】B 

10.【答案】C

【解析】

1)当建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。

2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。

3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最大值。

4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时,可分别确定各自的建筑高度;否则,建筑高度按其中建筑高度最大者确定。

5)局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于 1/4

时,不需计人建筑高度。

6)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于 2.2m

的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m 的部分,不计入建筑高度。

案例分析

1.【答案】ACE

【解析】根据《建筑设计防火规范》第3.1.1条和第3.3.1条,该服装厂生产的火灾危险性类别属于丙类,共2层,该服装厂的耐火等级不应低于三级,每个防火分区的允许建筑面积为2000㎡。题干所述,该厂房设置了自动喷水灭火系统,根据第3.3.3条,防火分区的允许建筑面积可按规定增加1倍。因此,该服装厂每层建筑面积为4000㎡,且每层划分为一个防火分区。

2.【答案】BCE

【解析】根据《建筑设计防火规范》第7.1.3条,占地面积大于3000㎡的丙类厂房应设置环形消防车道。该服装厂每层建筑面积为4000㎡,应设置环形消防车道。根据第7·1.8条,消防车道应符合下列要求:(1)车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。(2)消防车道与建筑之间不应设置坊碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。(3)消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。(4)消防车道的坡度不宜大于8%。

3.【答案】ABD

【解析】该服装厂的生产的火灾危险性类别属于丙类,其耐火等级不应低于三级。根据《建筑设计防火规范》第3.4.1条,该服装厂与铝粉厂房食用油仓库、印染厂、包装厂及陶浇、玻璃工艺品仓库之间的防火间距分别不应小于12m、12m、14m12m及14m。

4.【答案】ACDE

【解析】根据《建筑设计防火规范》第3.7.4条,3层食用油仓库属于丙类二级仓库,所以其内任一点到安全出ロ的距离均不大于60m。

5.【答案】ABCE

【解析】可采取以下措施解决防火间距不足的问题:(1)提高服装厂厂房的耐火等级。(2)降低服装厂的生产火灾危险性,提高其耐火等级。(3)将铝粉厂与服装厂相邻的外墙全部改为防火墙,其防火间距不限。(4)将铝粉厂和服装厂相邻两面外墙全部改造为不燃性墙,且无外露的可燃性屋,每面外墙上的门、窗、河ロ面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门、窗、河ロ不正对开设时,其防火间距可按规定减少25%,即防火间距可以为9m。(5)设置独立的防火墙,同时注意通风排烟和破折扑救。(6)拆除铝粉厂房。 

相关推荐