某五星级酒店给排水系统的计算
daysize
daysize Lv.2
2018年11月07日 10:26:44
只看楼主

1.1冷水量       (一)客房        用水部位:10F~18F;每层客房数:26;层数:9;客房数量:26×9=234;使用人数指标(人/房):1.30;用水单位(人):234×1.30=304.2;用水定额(L/人·d):300;时变化系数:2.5;每日使用时间(h):24        最高日用水量(m3/d):用水单位×用水定额=304.2×300/1000=91.26m3/d

封面.jpg

1.1冷水量

      (一)客房

       用水部位:10F~18F;每层客房数:26;层数:9;客房数量:26×9=234;使用人数指标(人/房):1.30;用水单位(人):234×1.30=304.2;用水定额(L/人·d):300;时变化系数:2.5;每日使用时间(h):24

       最高日用水量(m3/d):用水单位×用水定额=304.2×300/1000=91.26m3/d

       平均时用水量(m3/h):最高日用水量/T=91.26/24=3.80 m3/h

       最大时用水量(m3/h):平均时用水量×Kh=3.80×2.0=7.61m3/h


表1.jpg

      (二)功能区

       以宴会厅为例,总面积:1520 m2;设计指标1.5m2/座;用水单位:S总/n=1013.33座;用水指标:1次/座;用水定额:50(L/人·d);时变化系数:1.2;运作时间:13h。

       最高日用水量(m3/d):用水单位×用水指标×用水定额=1013.33×1×50/1000 =50.67m3/d

       平均时用水量(m3/h):最高日用水量/T=50.67/13=1.90 m3/h=3.90m3/h

       最大时用水量(m3/h):平均时用水量×Kh=3.90×1.2=4.68m3/h


表2.jpg

1.2排水量

       按90%的给水量计算,最大时排水量=0.90×42.27=38.04m3/d;最大时排水量=0.9×399.96=359.964 m3/d


免费打赏
黑面书生xt
2018年12月28日 09:57:54
30楼

楼主辛苦,写的很详细,,,不过有个地方写错了,最后那个应该是最高日排水

回复
云涛
2018年12月30日 13:40:03
31楼
如何下载呀??
回复
zqh2018
2018年12月31日 09:34:52
32楼
学习了,多谢楼主!
回复
文森特唐
2019年01月07日 16:58:46
33楼
楼主辛苦,谢谢分享
回复
lyy2010lyy
2019年01月08日 11:15:43
34楼
好资料!
回复
杨建001
2019年01月19日 09:18:00
36楼
做一个热心并受欢迎的人
回复
yuyanhui63
2019年01月28日 04:22:53
37楼
谢谢楼主的资料
回复
zx0072012
2019年04月16日 10:00:00
38楼
学习了
回复
zx0072012
2019年04月20日 17:18:33
39楼
学习了
回复
duanjjxj
2019年05月14日 13:53:40
40楼
谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开