2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题七
建筑家的小白白
2018年11月06日 14:34:54
只看楼主

模拟冲刺卷七  技术实务 1.末端试水装置开启后,()等组件和喷淋泵应动作。 A.水流指示器 B.水力警 C.闭式喷头 D.压力开关 E.湿式报警阀 2.关于防烟排烟系统联动控制的做法,符合规范要求的有()。 A.同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分区的排烟口开启 B.同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排烟口开启

模拟冲刺卷七 

技术实务

1.末端试水装置开启后,()等组件和喷淋泵应动作。

A.水流指示器

B.水力警

C.闭式喷头

D.压力开关

E.湿式报警阀

2.关于防烟排烟系统联动控制的做法,符合规范要求的有()。

A.同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分区的排烟口开启

B.同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排烟口开启

C.排烟口附近的一只手动报警接钮报,控制该排烟口开启

D.排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动

E.通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止

3.与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅外墙外保温系统,当建筑高度大于27m,但不大于100m时,下列保温材料中,燃烧性能符合要求的有()。

A.A级保温材料

B.B1级保温材料

C.B2级保温材料

D.B3级保温材料

E.B4级保温材料

4.管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有()。

A.自动控制启动

B.手动控制启动

C.紧急停止

D.温控启动

E.机械应急操作启动

5.关于消防水泵控制的说法,正确的有()。

A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动

B.消防水系出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止

C.消防控制室应能控制消防水泵启动

D.消防水系控制柜应能控制消防水泵启动、停止

E.手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵

综合能力

6.某酒店建筑的外墙保温系统在施工完成后需要制作防护层,并且在沿着楼板的位置设置了防火隔离带。下列关于防护屋和隔离带的设量中,正确的是( )。

A.建筑的外墙外保温系统外侧按照要求设置不燃材料制作的防护层,将保温材料包覆。除采用保温材料与两侧的墙体构成无空腔的复合保温结构体外,采用燃烧性能为

B1、B2 级保温材料时,防护层的厚度首层为 10mm,其他层为 5mm

B.建筑的外墙的内保温系统采用燃烧性能为 B1 级的保温材料时,防护层厚度为 5mm

C.建筑的屋面外保温系统采用燃烧性能为 B1、B2 级保温材料时,按要求设置不燃材料制作的且厚度为 10mm 的防护层

D.当建筑的外墙保温系统采用燃烧性能为 B1、B2 级的保温材料时,在保温系统的每层楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置宽度为

200mm

7.某面粉加工车间建筑面积为 600

㎡,楼梯间、室外楼梯加工车间或与相邻区域连通处设置有门斗。根据爆炸危险区域门斗设置要求,门斗的隔墙采用耐火极限不低于(

)的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。

A.1.50h

B.2.00h

C.2.50h

D.3.00h

8.某建筑高度为 220m 的超高综合商业楼,对于它的避难层设置,下列说法中,错误的是( )。

A.避难层内疏散照明的地面水平照度为 3.01x

B.避难层设备管道区采用耐火极限为 2.50h 的防火隔墙与避难区分隔

C.疏散楼梯在避难层分隔

D.疏散楼梯在避难层同层错位或上下层断开

9.某大型综合楼二层为室内商业街,由于某商铺用火不慎引发店面火灾,商铺业主及时报警。该综合楼消防控制室值班人员在接到报警后,采取的应急程序处置火灾的各项做法中,不正确的是(

)。

A.接到火灾警报后,值班人员首先赶往火灾现场扑灭火灾

B.火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警

C.报警时说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等

D.值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人

10。某高层写字楼为了消防给水的需要在顶层修建了一座消防水池,则该消防水池在施工安装时,其无管道侧面的净距不宜小于( )。

A.0.6m

B.0.7m

C.0.8m

D.1.0m

案例分析

某有限责任公司综合楼因用火不慎发生火灾,造成19人死亡(跳楼死亡8人,案息死亡11人)23人重伤,过火建筑面积4377㎡,受灾小食品批发经营户65家,直接财产损失141万元。

该有限责任公司综合楼共9层,始建于199年,19年竣工,建筑高度为34.35m,占地面积为2752.8㎡建筑面积超过20000㎡。大楼一至三层为钢筋混凝土框架结构,建筑中部有一贯穿一至四层平台的天井,四至九层为砖混结构的“回”字形居民住宅,共10个单元。东、西两边各有2部疏散楼梯。该建筑一层为该有限责任公司的批发市场,共有经营户65户,副食品推位100个;二层一部分为该有限责任公司批发市场仓库,另一部分未投入使用,中间用实体墙进行了防火分隔;三层为简易旅店:四层为城镇房产公司所有并对外租赁,设有老年活动中心、茶坊等;五至九层住宅共有居民98户、300余人。该大楼有室外消火栓1个,室内消火栓4个,灭火器150多具,二层设有防火分隔。

2000年12月大楼一、二、三层老化电线被彻底改造。2002年2月28日晚,达亨副食品综合楼鑫成批发经营部雇工谭××、冯××、蒲××在大楼二层仓库(鑫成批发经营部)内卸货,次日(即3月1日)凌晨,由于该仓库内货物码放过高,遮挡了过道上的光线,谭××在仓库内点燃事先准备好的蜡烛,并将其固定在一个塑料饭盒上,放在货箱上。货物搬运完后,几人都忘记吹灭蜡烛,离开仓库后蜡烛引燃货物包装物引起火灾。当晚值班人员在火势蔓延后才发现,一人逃离现场,另一人到大街找行人借用移动电话报警,但夜深人静,行人很少,直到火势突破外墙被邻近建筑的群众发现才报警。调查发现三层的旅馆未经过审批,且火灾当晚锁闭了楼梯口。

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1火灾风险分级和火灾等级的对应关系是什么?该食品有限责任公司的火灾风险为几级?

2.该食品有限责任公司的老年活动中心设置存在什么样的问题?老年人建筑应该怎么设置?

3.试对该建筑进行分类。

4.该综合楼发生火灾的原因和主要教训有哪些?

答案

技术实务

1.【答案】BDE

【解析】湿式自动喷水灭火系统,末端试水装置开启后,湿式报警阀打开,压力开关动作,水力警铃动作。干式自动喷水灭火系统,末端试水装置开启后,干式报警阀打开,压力开关动作,水力警铃动作。

2.【答案】ADE

【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.1条,防烟系统应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。根据第4.5.2条,排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:(1)应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟网的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。(2)应由排烟口、排烟窗或排烟开启的动作信,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

3.【答案】AB

【解析】根据《建筑设计防火规范》第6.7.5条,与基层墙体、装怖层之间无空腔的住宅建筑外墙外保温系统,建筑高度大于27m,但不大于1OOm时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。

4.【答案】ABCE

【解析】根据《气体灭火系统设计规范》第5.0.2条,管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。此外,紧急启动/停止是系统的一种控制方式。

5.【答案】ACD

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术規范》第11.0.4条,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。根据第11.0.5条,消防水泵应能手动启停和自动启动。

综合能力

6.C

【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除本规范规定的情况外,当按规定采用

B1、B2 级保温材料时,防护层厚度首层不应小于 15min,其他层不应小于 5mm,A

选项错误。建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为 B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于 10mm,B

选项错误。建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于 1.00h 时,保温材料的燃烧性能不应低于 B2 级;当屋面板的耐火极限低于 1.00h 时,不应低于

B1 级。采用 B,、B2 级保温材料的外保温系统应采用不燃材料作防护层,防护层的厚度不应小于 10mm。当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用 B1、B2

级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于 500mm 的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。选项 C 正确,选项 D 错误。

7.B

【解析】在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙采用耐火极限不低于 2.00h

的防火隔墙,门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。

8.B

【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,避难层内疏散照明的地面最低水平照度不应低于 3.0lx,A

选项正确。避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于 3.00h

的防火隔墙与避难区分隔,B 选项错误。通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,

C、D 选项正确。

9.A

【解析】火灾发生时,消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾:(1)接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾。(2)火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警。(3)报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。(4)值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。

10。B

【解析】在施工安装时,消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,要满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于

0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于 1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通一道宽度不宜小于

0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于 0.8m。

案例分析

1.火灾风险可分为四级,分别是极高风险、高风险、中风险、低风险。火灾风险分级与火灾等级的对应关系为:

(1)极高风险/特别重大火灾、重大火灾。

(2)高风险/较大火灾。

(3)中风险/一般火灾。

因该次火灾事故造成19人死亡(跳楼死亡8人,室息死亡11人),23人重伤,过火建筑面积4377m,受灾小食品批发经营户65家,直接财产损失141万元,可判定为重大火灾事故,对应的为极高风险级别。

2.该老年活动中心设置在建筑四层不妥。老年人及儿童行动不便,缺乏必要的自理能力,易造成严重伤害,火灾时无法进行适当的自救和安全逃生,一般均需侬靠青壮年人的帮助来实现逃生。因此,老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。当设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层;当设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层及二层;当设置在四级耐火等级的建筑内时,应设置在首层。设置在高层建筑内时,应设置独立的出口和疏散楼梯;设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。

3.该建筑高度为34.35m,属于多功能组合的建筑,故可以分为二类高层公共建筑。

4.这次火灾的原因和主要教训有:

(1)エ作人员消防意识差引起火灾。此次火灾是由于批发经营部雇工在大楼的二层仓库内卸货时,违章使用蜡烛照明不引发的。

(2)被因人员自救能力差。部分人员因盲目跳楼造成伤亡。

(3)火灾发现晚,报警迟。该有限责任公司综合楼没有安装电话,当晚值班人员在火势蔓延后发现时,需到大街找行人借用移动电话报警,丧失了火灾扑救的最佳时机。

(4)消防安全管理不严。该单位的现场值班人员没有尽职尽责地做好现场监管和装卸作业结束后的清理工作,致使进入批发市场仓库内装卸货物的人员违章使用蜡烛照明直接导致火

灾发生。

(5)大楼三层业主未经治安、消防审批同意,擅自非法在大楼三层开设旅馆。

(6)业主法律意识淡薄,非法开设旅馆、在夜间锁死安全出口,致使火灾发生后,大量人员滞留其中难以疏散,以致造成重大人员伤亡。


ucj8683
2018年11月26日 18:55:03
3楼
谢谢楼主分享
回复
cof1543589223651
2018年11月30日 23:17:38
4楼
谢谢楼主分享
回复
cof1543668587411
2018年12月01日 22:02:10
5楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐