滁州某煤硫化工企业 25T纯水站平面布局图
扬成环保
2018年11月05日 11:49:50
来自于纯水系统
只看楼主

该工艺为一级RO+脱气塔,要求出水电导率≤10us/CM,总硬度≤0.03mmol/L,PH 7-8;附件为平面布局图

该工艺为一级RO+脱气塔,要求出水电导率≤10us/CM,总硬度≤0.03mmol/L,PH 7-8;附件为平面布局图

58db40233deedd3bcf95.pdf
263 KB
立即下载
免费打赏
静静的小路
2018年12月24日 15:12:20
5楼
还有别的参数要求吧,否则没必要加脱气塔

扬成环保:是的  二氧化碳含量也有是参数要求之一,但是后来对这个参数又做了调整  不是强制性的  但是此装置对系统也有利故保留了。   