钢结构设计
bjwangfang886
2008年02月03日 16:18:31
只看楼主

请教各位,如果设计院已经完成一个厂房的土建及钢结构设计,但钢结构设计非常保守,对钢材的浪费很大。作为业主方,已请有设计资质的厂家对图纸进行了优化,并有签章。此时,这份图纸是否需要由原设计单位认可?如果不认可怎么办?因情况紧急,请各位业内人士指点一二。谢谢!

请教各位,如果设计院已经完成一个厂房的土建及钢结构设计,但钢结构设计非常保守,对钢材的浪费很大。作为业主方,已请有设计资质的厂家对图纸进行了优化,并有签章。此时,这份图纸是否需要由原设计单位认可?如果不认可怎么办?
因情况紧急,请各位业内人士指点一二。谢谢!
免费打赏
zou00
2008年02月20日 22:45:53
2楼
设计厂家负责任啊,他有设计资格,图纸可以直接送审.
回复
seuandy
2008年02月21日 09:02:33
3楼
需要认可
回复
564889560
2008年02月21日 11:33:43
4楼
必须是要认可的,要不以后就验收通不过了!
回复
guanlong406
2008年02月21日 20:34:07
5楼
如果不用设计院的名头去报审就不用设计院认可了
回复
lz_8_8
2008年06月25日 17:48:52
7楼
这个我也不懂,侃侃还有权威回答没有...
回复
ejysolitude
2008年06月29日 11:01:51
8楼
这个问题应该是这样解决:土建部分由于是原设计院设计的,所以你的钢结构部分如果是单独的,没有跟原土建部分发生关系,包括基础也没有与土建连接,那么就不用设计院认可,但是这种情况一般是不可能的,钢结构通常会放在土建上,所以钢结构设计可以委托有资质的单设计出图,但是钢结构支座的反力则需要提供给土建设计单位复核他们土建部分的受力,土建设计院认为钢结构传下来的力没有问题,则双方各自出图就行了,如果有问题则要考虑让哪方改图。
回复