如何求下列的功率因数和无功功率?
wanghongxia1983
2018年11月01日 21:29:21
只看楼主

已知某主变电所110KV侧采用线路变压器组接线方式,110KV I回电缆长度3.5Km、单位长度电容量为0.2uF/Km,1号主变压器通过计量参考点(主所侧)功率因数为0.8,有功功率为6000KW。试计算 1、110KV I回电源关口(电力公司出线侧)功率因数。 2、如将关口功率因数提高至0.85,需补偿多大的无功功率?

已知某主变电所110KV侧采用线路变压器组接线方式,110KV I回电缆长度3.5Km、单位长度电容量为0.2uF/Km,1号主变压器通过计量参考点(主所侧)功率因数为0.8,有功功率为6000KW。试计算

1、110KV I回电源关口(电力公司出线侧)功率因数。

2、如将关口功率因数提高至0.85,需补偿多大的无功功率?

免费打赏
whoisling
2018年11月04日 00:28:05
2楼

帮顶,求其他高手解答,我也有类似疑惑

回复
echizenace
2018年11月04日 16:58:08
3楼
帮顶,求其他高手解答
回复
小成11
2018年11月05日 09:37:15
4楼
111111111111111
回复
cnhanhan
2018年11月06日 09:12:31
5楼
钳形表量电流
回复
xingye8860
2018年11月17日 09:20:33
6楼
学习一下
回复
vuuggj8
2018年11月25日 19:14:27
7楼
非常感谢分享
回复
wuchiqun
2018年11月26日 15:27:10
8楼

已知;L=3.5km   C=0.2nF  U=110kv    P=6000kw   cos=0.8     线路空载无功功率Q空=CU2*314=759880/1000=759.88kvar    负荷无功功率Q=6000*0.75(比值)=4500kvar

P=6000kw  q=4500+759.88=5259.88kvar   比值0.88  功率因数为0.75     

答:1、110KV I回电源关口(电力公司出线侧)功率因数理论计算为0.75(含线路损失)。

      2、如将关口功率因数提高至0.85,需补偿无功功率1540kvar。

回复
杨建001
2019年01月13日 09:38:03
11楼
做一个热心并受欢迎的人
回复

相关推荐