请各位牛人积极发言!!!!,多给建议
大ljiangie1122
2018年10月25日 18:54:25
只看楼主

本人干过的几个项目,地下室都有不同程度的渗水。防水是个很脑袋大的问题。目前我的项目上正在进行地下室施工,已完成的地下室剪力墙发现有开裂现象,裂缝间距约在1米左右,为上下通缝,混凝土强度为C40P10抗裂纤维,28d标养试块强度为47~48 ,现场回弹约在40左右(龄期30d),墙厚为400,剪力墙拆模很不及时, 要5至6天才能拆完,剪力墙有60m左右长,现在想请大家讨论下地下室是怎么造成那么多裂缝,是拆模不及时散热造成的吗?请各位牛人积极发言!!!!

2018年10月29日 16:17:59
2楼

400mm,不厚啊。天气是不是很热??

首先,应核验一下混凝土的配合比,是不是有问题,比如水灰比过大,粗细骨料级配是不是合理,粉煤灰等是不是添加太多等等。

然后,钢筋有没有偏位?钢筋保护层太薄,贴紧模板,也容易引起开裂。

回复
vampire锋95
2018年10月29日 17:45:58
3楼

钢筋间距和直径也有影响

pzkpzk有时间会参加学习!

回复
吕建民
2018年11月08日 10:00:33
4楼
感谢楼主分享
回复
liuping988
2019年01月18日 17:19:07
5楼
裂缝宽度有;多少;只要不超规范;允许有裂缝的;
回复
mecidar
2019年01月21日 09:15:40
6楼
60米长至少要设一道后浇带。竖向裂缝,可能是水平向配筋存在问题。还有可能是混凝土没有保温保湿养护,出现的表面干缩裂缝;还有可能是混凝土的水胶比过大……