本人干过的几个项目,地下室都有不同程度的渗水。防水是个很脑袋大的问题。目前我的项目上正在进行地下室施工,已完成的地下室剪力墙发现有开裂现象,裂缝间距约在1米左右,为上下通缝,混凝土强度为C40P10抗裂纤维,28d标养试块强度为47~48 ,现场回弹约在40左右(龄期30d),墙厚为400,剪力墙拆模很不及时, 要5至6天才能拆完,剪力墙有60m左右长,现在想请大家讨论下地下室是怎么造成那么多裂缝,是拆模不及时散热造成的吗?请各位牛人积极发言!!!!
首先,应核验一下混凝土的配合比,是不是有问题,比如水灰比过大,粗细骨料级配是不是合理,粉煤灰等是不是添加太多等等。
然后,钢筋有没有偏位?钢筋保护层太薄,贴紧模板,也容易引起开裂。