简单控制系统由传感元件及变送器、调节器、执行器、被控对象四个环节组成,如图1所示。判断简单控制系统故障,首先确定工艺是否正常;如果是仪表的问题,则以调节器为中点,对前后两部分仪表及回路进行排查,在调节器的输入端C能测量到正常的信号,说明调节器前的传感元件及变送器、检测端安全栅、连接电路正常;在执行机构或定位器的输入端E能测量到正常的信号,说明调节器,输出端安全栅,连接电路正常,调节阀不会动作,大致可可判断调节阀有故障,再通过观察有没有阀位反馈信号F,又可把故障范围再缩小,简单控制系统可按图2的步骤进行检查和处理。
简单控制系统由传感元件及变送器、调节器、执行器、被控对象四个环节组成,如图1所示。判断简单控制系统故障,首先确定工艺是否正常;如果是仪表的问题,则以调节器为中点,对前后两部分仪表及回路进行排查,在调节器的输入端C能测量到正常的信号,说明调节器前的传感元件及变送器、检测端安全栅、连接电路正常;在执行机构或定位器的输入端E能测量到正常的信号,说明调节器,输出端安全栅,连接电路正常,调节阀不会动作,大致可可判断调节阀有故障,再通过观察有没有阀位反馈信号F,又可把故障范围再缩小,简单控制系统可按图2的步骤进行检查和处理。
图1 简单控制系统回路示意图
图2 简单控制系统故障判断的步骤和方法
推荐大家阅读黄文鑫编著的新书:《教你成为一流仪表维修工》,对仪表工提高仪表维修维护能力很有帮助。