大家看看这种自动喷水系统的布管是否合理?
cmercury
cmercury Lv.4
2008年02月02日 17:00:13
只看楼主

现有一大型超市,共五层.三个楼层的喷头数近800个,按常规做法,一二层共用一个报警阀组,三至五层共用一个.现在有这样一种做法:为了想让一至五层共用一个报警阀组,在一个防火分区里,做两个水流指示器,这样,水流指示器控制的喷头数少了一半,报警阀组控制的喷头也不超标.在两个水流指示器控制的喷头结合处要是发生火灾,则,两个报警阀组都同时作用,请问这种做法是否可行?请大家踊跃参加讨论.

现有一大型超市,共五层.三个楼层的喷头数近800个,按常规做法,一二层共用一个报警阀组,三至五层共用一个.现在有这样一种做法:为了想让一至五层共用一个报警阀组,在一个防火分区里,做两个水流指示器,这样,水流指示器控制的喷头数少了一半,报警阀组控制的喷头也不超标.在两个水流指示器控制的喷头结合处要是发生火灾,则,两个报警阀组都同时作用,请问这种做法是否可行?请大家踊跃参加讨论.
d8684ccffb09850a4a47.rar
0 B
立即下载
免费打赏
kibo
2008年02月02日 19:20:13
2楼
这样是可以的,没什么问题。
回复
土哥威武
2008年02月03日 00:22:42
3楼
可以这么做,我也这么做过一个!两个报警阀组都同时作用,会更好一些!
回复
水无常形
2008年02月03日 08:43:13
4楼
先学习一下.
回复
cmercury
2008年02月13日 09:54:58
5楼
大家看看这种自动喷水系统的布管是否合理?
回复