教你成为一流仪表维修工:压电阀组件常见故障及处理
yunrun2015
yunrun2015 Lv.4
2018年10月17日 15:19:19
只看楼主

压电阀及压电阀组件对压缩空气要求比较高,空气中含尘,含水对智能阀门定位器性能影响很大;其对气动执行机构及外部气路的密性要求也高,气路泄漏时,压电阀就会频繁动作,导致调节阀振荡或造成压电阀组件故障。因此,保证气源的质量就等于保护了阀门定位器的使用寿命。 现昌晖仪表以西门子SIPART PS2智能阀门定位器为例,进行介绍。 1、压电阀未激活 很多时候是由于智能阀门定位器的气动模块脏或有水造成,可清洗或更换过滤器来解决脏的问题;有水是由于压缩空气潮湿造成,是空气干燥装置,过滤减压器有问题;厂家建议气动模块中有水时,在早期可用干燥的压缩空气来修复,必要时在50-70℃的恒温箱中进行处理。

很多时候是由于智能阀门定位器的气动模块脏或有水造成,可清洗或更换过滤器来解决脏的问题;有水是由于压缩空气潮湿造成,是空气干燥装置,过滤减压器有问题;厂家建议气动模块中有水时,在早期可用干燥的压缩空气来修复,必要时在50-70℃的恒温箱中进行处理。

2、在手动模式下按“+”或“-”键,听不到柔弱的咔哒声,表明压电阀未激活

有可能是气动模块中有污物,如切屑、颗粒,可清洗或更换内置滤筛。盖板和气动模块间的螺钉不紧或盖板被卡住,可拧紧螺钉或将被卡住放松。由于剧烈振动产生的连续负载会导致磨损,这种磨损可能会在电路板和气动模块间的触点上生成积垢,可用无水酒精清洗所有触点表面,必要时可弯曲气动模块触点弹簧。

3、在手动模式下按“+”或“-”键时,可听到柔弱的咔哒声,表明压电阀不切换,有可能是气动模块内有污物,可清洗或更换内置滤筛。有可能限流器阀关死(右限位挡块处的螺钉),可逆时针转动拧开限流器螺钉。

4、压电阀在静态自动模式(恒定设定值)和“手动”模式下持续切换

有可能是气动模块内有污物,可清洗或更换内置滤筛。还有可能是定位器、执行机构气路有泄漏,可查找泄漏点对症处理。执行机构和气源管路都正常,可在初始化的第三步RUN3下进行泄漏量测试,否则只有更换为新设备。

5、在静态自动模式(恒定设定值)和“手动”模式下,两个压电阀均持续交替开关,并且执行机构会在某个平均值附近振荡。有可能是填料压盖与调节阀或执行机构间的静态摩擦力过大,可减少静态摩擦或增大定位器的死区(DEBA参数),直到振荡停止。定位器、执行机构,调节阀系统中存在机械连接不够紧密,直行程执行机构可检查定位器轴上的杆是否牢固。角行程执行机构可检查耦合轮上的固定螺钉是否牢固。执行机构过快,可使用节流螺钉增加行程时间。需要较短的行程时间,则增大死区(DEBA参数)直到振荡停止。