关于洁净室新风问题
mao1125888
mao1125888 Lv.2
2008年02月02日 14:22:46
只看楼主

新风对于洁净室来说是非常重要而不可缺少的,但是新风量又如何选择为好呢?<洁净厂房设计规范>GB50073-2001规定:洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值,1.补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和;2保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40M3.在实际中设计时,如果资料不齐,具体该如何选择新风量为好,请各位大师指教.谢谢.

新风对于洁净室来说是非常重要而不可缺少的,但是新风量又如何选择为好呢?<洁净厂房设计规范>GB50073-2001规定:洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的最大值,1.补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和;2保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40M3.在实际中设计时,如果资料不齐,具体该如何选择新风量为好,请各位大师指教.谢谢.
免费打赏
kcdzg
2008年02月15日 15:33:44
2楼
已知室外和室内状态点,如何确定送风状态点?
回复
yefengqi
2008年02月17日 10:52:54
3楼
根据排风量来确定新风量!
回复
geminixu
2008年02月19日 13:42:56
4楼
资料不齐?怎么个不齐法?就算不齐,也得有个大概,总不能凭空造一个出来吧
回复
highair2006
2008年02月23日 11:58:48
5楼
本议题在论坛中已经有许多讨论,在此不做回答,请到这里,保证可以获得您所要的答案。
http://co.163.com/forum/content/839_470719_1.htm
回复
enough0870.vip
2008年02月25日 16:20:24
6楼
是人员和机器数量都不详的情况下
回复
lzkpop002
2008年08月08日 10:36:55
7楼
本议题在论坛中已经有许多讨论,在此不做回答,请到这里,保证可以获得您所要的答案。
http://co.163.com/forum/content/839_470719_1.htm
回复
baogang0832
2008年08月08日 12:07:16
8楼
新风,本人的算法是,一般空调是,主要是考虑人员,一般一个人的新风是50M3/H,无尘室比较复杂,新风要从人/是否有排气/还有维持正压所需的风量及泄风量,
回复
rhuyan
2008年08月15日 09:40:48
9楼
厂房基本上是取总风量的10%
回复
gt0921
2008年08月15日 13:35:23
10楼
我觉得应该从换气次数考虑,确定房间的体积后直接乘以换气次数就行了。