库克库伯教你处理自愈式低压电容器故障
库克库伯电气
2018年10月16日 14:24:44
只看楼主

小库说: 自愈式电容器经常出故障?小库教你如何应对! (1)当自愈式低压电容器喷油、炸裂着火时,应立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。此类事故多是由于系统内、外过电压,自愈式低压电容器内部严重故障所引起的。为了防止此类事故发生,要求单台熔断器熔丝规格必须匹配,熔断器熔丝熔断后要认真查找原因,自愈式低压电容器组不得使用重合闸,跳闸后不得强送电,以免造成更大损坏的事故。 (2)自愈式低压电容器的断路器跳闸,而分路熔断器熔丝未熔断。应对自愈式低压电容器放电3min后,再检查断路器、电流互感器、电力电缆及自愈式低压电容器外部等情况。若未发现异常,则可能是由于外部故障或母线电压波动所致,并经检查正常后,可以试投,否则应进一步对保护做全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则应拆开自愈式低压电容器组,并逐台进行检查试验。但在未查明原因之前,不得试投运。

小库说:

自愈式电容器经常出故障?小库教你如何应对!

(1)当自愈式低压电容器喷油、炸裂着火时,应立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。(3)当电力电容器的熔断器熔丝熔断时,应向值班调度员汇报,待取得同意后,再断开电力电容器的断路器。在切断电源并对电力电容器放电后,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹、外壳是否变形、漏油及接地装置有无短路等,然后用绝缘摇表摇测极间及极对地的绝缘电阻值。如未发现故障迹象,可换好熔断器熔丝后继续投入运行。如经送电后熔断器的熔丝仍熔断,则应退出故障电力电容器,并恢复对其余部分的送电运行。

其实自愈式电容器如果真的经常出故障那就要考虑是否换掉了,可以找一下自己买的自愈式电容器是否合格,一般来说合格的自愈式电容器如果没有太大的谐波或者电压波动是可以正常运行一到两年的,但是库克库伯的自愈式电容器是质保三年哟!大家有需要可以咨询小库。