这个建筑需要设置烟温感吗?为什么?
dzkd_zt
dzkd_zt Lv.3
2005年01月21日 11:23:36
只看楼主

建筑结构:框架 使用性质:商场 层数:3 单层层高:4.2米 单层面积:2000平方米 通道数量:3 请问此类建筑需要设置烟感及温感吗?为什么? 我个人认为不需要喷淋、烟感及温感。

建筑结构:框架 使用性质:商场 层数:3 单层层高:4.2米
单层面积:2000平方米 通道数量:3
请问此类建筑需要设置烟感及温感吗?为什么?
我个人认为不需要喷淋、烟感及温感。
免费打赏
haishi1992
2005年01月21日 12:09:23
2楼
在无空调的情况下,不需要设烟感及温感.如果有空调必须设计喷淋、
回复
gwcwk
2005年01月21日 13:18:50
3楼
商场属重点防火区域,应设计喷淋、烟感及温感。
回复
yunger12345
2005年01月21日 14:11:45
4楼
在《建筑设计防火规范》第8.7.1条的第五点上说:每层面积超过3000平方或建筑面积超过9000平方的百货商场要设自喷系统;在第10.3.1条中说:每层建筑面积超过3000平方的百货楼要设火灾自动报警系统!你的商场又不达上述要求就不用做啦(如果那里没有中央空调的话。)
回复
dzkd_zt
2005年01月21日 16:34:40
5楼
没中央空调。
谢谢4楼的朋友,我的想法和你一样。如果其他朋友还有其他意见请留言,谢谢!