根据海湾产品的应用设计说明书,工程设计时,只需灵活运用GST-LD-8304模块和GST-LD-8312消防电话插座(或带电话插孔的手报)便可满足多数使用要求。它列举了三种方案: 1、现场全部为8304模块各带一部固定式分机 2、现场每个8304模块带n个8312电话插座(或带插孔的手报)或n个8312电话插座直接并联的电话线上 3、以上两种的结合(电梯机房等重点部位采用第一种,其余各楼层走道采用第二种)
1、现场全部为8304模块各带一部固定式分机
2、现场每个8304模块带n个8312电话插座(或带插孔的手报)或n个8312电话插座直接并联的电话线上
3、以上两种的结合(电梯机房等重点部位采用第一种,其余各楼层走道采用第二种)
对第二种,它特别做了强调:若1个8304模块带n个8312电话插座,则该8304模块不能再接固定式分机,否则,当有分机插入该区的电话插座与主机通话时,固定式分机将持续振铃。
我看了几个采用海湾产品的系统图,经常是8312电话插座(或带插孔的手报)和固定式分机同时接在8304模块上,这明显和它第二种所强调是相悖的。请高手解答?
另外,8304为编码模块,8312电话插座为非编码的。设计中如何确定n个8312电话插座直接并联的电话线上不必编码还是通过连接一个8304模块将其编码?或者编不编都无所谓?