怎样去选择中央空调计费方式(选型建议)?
kegq
kegq Lv.2
2008年02月02日 10:38:35
来自于中央空调
只看楼主

中央空调按能量计费符合现代化管理和节能的要求,在国外已有较长的历史和成熟的技术,在国内现在有时间型和能量型计费方法。计费方案一(时间型) 将风机盘管的三速开关、电动二通阀的电源都接入采集器,采集器在检测到电动二通阀的开通信号及风机盘管风速信号后开始计费,上位计算机监控系统通过一定的周期轮询采集到数据后,进行分析处理,将各档位状态时间累计,通过给定系数转换成基准时间,汇总统计为独立用户使用时间,按照事先核定的价格,进行计费(风机盘管型号不同时,在上位计算机监控系统中用系数修正)。

中央空调按能量计费符合现代化管理和节能的要求,在国外已有较长的历史和成熟的技术,在国内现在有时间型和能量型计费方法。
计费方案一(时间型)
将风机盘管的三速开关、电动二通阀的电源都接入采集器,采集器在检测到电动二通阀的开通信号及风机盘管风速信号后开始计费,上位计算机监控系统通过一定的周期轮询采集到数据后,进行分析处理,将各档位状态时间累计,通过给定系数转换成基准时间,汇总统计为独立用户使用时间,按照事先核定的价格,进行计费(风机盘管型号不同时,在上位计算机监控系统中用系数修正)。
本方案适合对写字楼的用户及住宅等利用风机盘管末端要求独立计费的较小空调空间,具有投资少,维护方便的特点,计量的可信度、准确度较高。
计费方案二(能量型)
此方案的实施较方案一要复杂一些,并且成本也要高许多。在用户的进、回水管道上各安装一支温度传感器PT1000,温度传感器要求是配对的高精度温度传感器,并在回水管道上安装一台电磁流量计。用流量计计量流经的冷冻水(或热水)流量的大小,用进水、回水的温差来计算能量的损耗,同时将温度信号和流量信号接入能量积算仪。上位机监控系统根据能量积算仪进行计费。由于投资较大,方案二适合需要分层独立计费的大楼或需要精确独立核算的用户(如工厂用冷车间等)。
计费方案三(能量型+时间型)
如果遇到一幢大楼既要计量到较大的单元(楼层分层计费或某几个功能大区域)又要计量到每一个房间。从性价比和系统复杂度的角度来看,原则上采用方案一和方案二相结合的方法。具体的做法是在楼层(或功能区)的总进水管道上安装流量计以检测进水流量,并在进水、回水管道上安装温度传感器,由温差计算能量消耗;另外采用方案一监测该楼层每个房间的使用情况,上位计算机监控系统根据上述两个信息来精确计算该楼层每个房间的能量消耗量,根据能耗计费。
inlake
2010年01月07日 12:44:54
2楼
顶帖学习了!多谢!!
回复
zztj666
2010年04月01日 16:21:38
3楼
我这经销空调计费系统,若有需要,请发邮件:zztj666@tom.com
回复
binglingxueer
2011年05月26日 16:41:38
4楼
正想找流量计的作用呢,刚好楼住讲了,学习了,谢谢啊!!!!!!!!!
回复
guoguobaba119
2013年08月22日 12:22:40
5楼
学习了,谢谢!
回复
sjj515
2013年08月24日 16:34:41
6楼

楼主好人 谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开