做暖通如何快速掌握造价的重难点?系统全面教你如何学习
绿茵飞翔
2018年10月11日 10:43:05
来自于中央空调
只看楼主

你好,打开这篇文章就证明你肯定是一位从事暖通设计/施工的工作人员。 作为专业人员,设计规范、验收规范这些您肯定不再话下。但是如何能从设计/施工到造价,这方面知识您肯定欠缺。下面就系统为大家总结如何快速掌握暖通造价。 一、采暖工程识图及预算知识 供水入户→供水立管→供水干管(大→小)→立支管→散热器→回水干管→回水出户 1、采暖入户 (1)室内外管道界限划分:以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。

你好,打开这篇文章就证明你肯定是一位从事暖通设计/施工的工作人员。

作为专业人员,设计规范、验收规范这些您肯定不再话下。但是如何能从设计/施工到造价,这方面知识您肯定欠缺。下面就系统为大家总结如何快速掌握暖通造价。

1.png

一、采暖工程识图及预算知识

供水入户→供水立管→供水干管(大→小)→立支管→散热器→回水干管→回水出户

1、采暖入户

(1)室内外管道界限划分:以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。

(2)入口附件的计算:设计一般采用标准图,如:温度计、压力表、过滤器、平衡阀、闸阀等附件的种类、个数,要根据标准图集的形式统计计算。

2、焊接钢管

根据管道的连接方式,找到管道的变径点是计算的关键。 

一般DN≤32mm时,管道采用螺纹连接,其变径点一般在分支三通处;

DN>32mm时,管道采用焊接,焊接管道的变径点,一般在分支三通后的200mm处。

2.png

3、煨弯

横干管与立支管连接处,水平支管与散热器连接处,设乙字弯;立管与水平管交叉处,设括弯绕行,常见管道煨弯的近似增加长度可参考下表。

3.png

4、套管

套管主要有:镀锌铁皮套管、钢套管

(1)镀锌铁皮套管,以“个”为计量单位,规格按被套管管径定,用DN表示。

(2)、钢套管,以延长米“10m”为定额单位,规格按比被套管管径大2#定,套用室外焊接钢管的焊接相应子目。

    分二步计算:

         1) 按不同管径统计管道穿墙、楼板或梁的次数

         2) 按所穿部位计算每种套管的长度,最后统计同种管径的总长度。

单个套管的长度:水平穿墙、梁的套管,两端与墙饰面平齐

垂直穿楼板的套管,底与天棚饰面平齐,顶高出地面至少20mm

如:24墙包括饰面厚为:240+20×2=280mm;

       则钢套管长=0.28m(按0.3m)

      150楼板包括饰面厚为:150+10(顶棚)+50(地面)=210mm;

       则钢套管长=0.21+0.02=0.23m(按0.25m)

5、补偿器也称伸缩器。

(1)定额单位:个

(2)计算:视其所在管道的管径而定,统计数量。

(3)定额分类

        1)自然补偿器不另计,计算管道时已经解决了;

        2)方形伸缩器的制作安装,本身的主材在计算管道时已经考虑,其两臂的长度应计入在管道内;方形补偿器应该是煨弯制作而成,如果用管件组装,不属于方形伸缩器,按管道计算规则进行。

        3) 套筒式补偿器、波形补偿器等,以“个”计,按公称直径划分子目。

6、管道支架重量的计算

计算管道支架的步骤和方法与给水的相同,只是采暖管道受热胀冷缩的影响,水平敷设的支架分为滑动支架和固定支架,其中固定支架在施工图上有标注,按其实际数量统计,滑动支架个数=水平支架个数-固定支架个数,各种支架的重量参考表,其他计算不变。

二、管道工程量计算

管道工程量计算:按图示中心线计算管道延长米,管道中阀门和管件所占长度均不扣除,但要扣除散热器所占长度。采暖系统的水平干管、立干管的计算与给水管道计算相同,不再讲,只讲水平支管,立支管的计算。


1、水平支管(散热器支管)的计算。

   1)水平长度=供、回两立管中心管线长度一散热器长度+乙字弯增加长度

DN25=15-(8+10+10)×0.057+6×0.035(乙字弯)

         =15-1.596+0.21=13.614m

   2)垂直长度=散热器中心距长×个数

DN25=2×0.642=1.284m

合计DN25=14.898m

4.png

2、单侧散热器水平支管的计算

水平长度=立管至窗中心散热器中心长度×2一散热器长度+乙字增加长度

DN15=2.0×2-10×0.057+2×0.035(乙字弯)=4-0.57+0.07=3.5m

5.png

3、垂直立管的计算

   1)、垂直干管

垂直干管长度的计算:找变径点的标高是准确计算的关键,要熟悉常用散热器的基本尺寸(中心距、厚度、高度)。

垂直干管长度=立管上、下端标高差+各种弯的长度(羊角弯高按0.3m计)

   2)、垂直支管(散热器立管)长度的计算。

立管长度=立管上、下端标高差-散热器的中心距长+管道各种煨弯所增加的长度

注意:

为了便于计算管道的除锈刷油,绝热工程量,计算管道延长米时,一般要将明装、暗装管道、保温管道与非保温管道的长度分开计算,然后再将各种规格相同者合并计算出相应的工程量.


4、防腐、绝热工程量计算

(1)、管道的除锈、刷油、保温同给排水管道查表计算。

(2)、散热器除锈、刷油。

      1)钢制散热器,一般在出厂时已经做了除锈、刷油的工作,不用计算;

      2)光排管散热器工程量计算按管道的长度计算,散热器除锈、刷油工程量也按管道的计算方法进行;

三、综合计价组成

综合基价由基价和综合费用组成,基价包括人工费、材料费、机械费;综合费用由费用、利润组成。

费用包括现场管理费、企业管理费、财务费用及社会劳动保险费用,以人工费为计算基数

来源:造价吧

免费打赏
wangxueleiyy
2018年10月11日 15:52:18
2楼
谢谢楼主的资料
回复
杨建001
2018年10月11日 23:20:23
3楼
谢谢分享
回复
wxlyy
2018年10月12日 08:50:31
4楼
谢谢楼主得资料
回复
t710108
2018年10月12日 08:51:18
5楼
谢谢分享
回复
加倍努力
2018年10月12日 09:06:29
6楼
很好的资料,多谢楼主!
回复
liupoquan
2018年10月13日 16:21:20
7楼
楼主辛苦。谢谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开