天正电气软件T20 V5.0公测版现已发布!
may
may Lv.7
2018年09月28日 17:08:33
来自于天正电气
只看楼主

T20天正电气软件 V5.0 Beta180919软件运行系统及平台:操作系统:Windows 7 32/64位、Windows 10 64位CAD平台:32位AutoCAD2007-AutoCAD2016、2018及64位AutoCAD2010-AutoCAD2018图形平台公测版免费使用300小时。系统时间截止日期到2019年1月1日前软件新功能及改进:1.支持AutoCAD2018平台

T20天正电气软件 V5.0 Beta180919软件运行系统及平台:

操作系统:Windows 7 32/64位、Windows 10 64位

CAD平台:32位AutoCAD2007-AutoCAD2016、2018及64位AutoCAD2010-AutoCAD2018图形平台

公测版免费使用300小时。系统时间截止日期到2019年1月1日前



软件新功能及改进:

1.支持AutoCAD2018平台

2.【设备连线】实现将同名设备使用对应导线自动相连;将由配电箱引出的干线与设备相连

1.png



3.【配电引出】可引出干线,并配合设备连线功能将干线与设备相连,在平面统计时,可统计出从配电箱引出后连接到设备上这段距离的长度及导线信息,并能进行标注

4.【桥架设置】增加桥架系统自定义设置功能,可自定义绘制桥架时系统下拉中的选项,且可将数据导出备份

2.png


3.png

5.【图库管理】增加应急灯具分类,并增加相应图层

4.png

5.png

6.【设备定义】优化界面,根据强电、弱电、消防、其他四大类分类,更加快捷明了的找到需定义的设备

6.png

7.【多行照度】增加工程名称设置;提取房间尺寸时支持选取天正建筑房间;可自定义出计算表时的内容选项;选中某一行数据后,对话框下方可以直观的看到当前房间的照度计算值是否符合规范要求;增加数据导入导出功能

7.png


8.【照度计算】光源参数处增加T8直管、T5直管等LED灯;提取房间尺寸时支持选取天正建筑房间;可自定义出计算表时的内容选项

9.【负荷计算】更新变压器型号:S11-M、SCB11、SH15、SCBH15

10.【平面统计】支持对用户自定义图层上的天正电气设备进行统计

11.【布置按钮】支持外部参照的天正给排水和天正电气消火栓

12.【绘制吊架】增加按间距批量自动布置功能

13.【过滤选择】支持过滤某类图例后统一进行设备替换、设备缩放操作

14.【系统生成】可以给每一条支路单独指定型号和配线

15.【低压单线】增加系统图图层,使用命令后系统图自动放置在对应图层上

16. 【插入引线】增加引线翻转的快捷键

17. 【负荷计算】同时系数值控件

改为允许用户输入或按上下键调到0.8以下

18. 【温感烟感】布置方式改为可记忆上一次状态

19. 【导线标注】标注接地线、接闪线时,可以多次标注同一段导线

20. 【工具条】优化工具条上命令的排序方式,可通过鼠标拖动调整

21.【绘图工具】菜单中增加统一标高命令

22. 【图层控制】增加取消建筑标识功能

23.平面设备菜单下各种布置图块的命令,均增加当前图库类别内,上下翻页的快捷键,直接通过键盘即可控制翻页,省去了鼠标反复点选的操作

24.优化弱电线缆的导线标注与标导线数功能

25.优化导线在桥架之上时,对导线的修剪和延伸操作


bug修改        

1.【照度计算】解决某些用户电脑上偶发性出现点击命令后程序直接崩溃退出问题

2.【平面布线】软件使用2~3小时后,导线经过设备时不能自动断开

3.【修复连接】某些情况下会出现高度为-0,导致路径虽然是通的但敷设时有问题

4.【多图连接】多层连接时会在注册表里生成一个不必要的值,导致电缆敷设的长度加上这个值后就计算错误了

5.【电缆敷设-手动敷设】手动敷设后 键入P调整路径,在图中没有引线的情况下,直接结束了命令

6. 【导出设置】【导入设置】导入初始设置,导线的某些信息不能正确导入

7. 【提取清册】当提取清册的表格线不直,会造成无法提取数据

8. 【标导线数】两根导线离得很近,标注第二根的时候,第一根的内容就自动删掉了

9. 【弱电连接】使用弱电连接后,会在导线与设备的接线点处生成一段无用的导线。继而平面统计时能统计进去,导致统计有误

10. 在不开图纸的情况下,双击让软件窗口化,就会出现致命错误

11. 【设备定义】对开关设备定义时,如果不填写额定电流的值,则平面统计时不能统计出规格

12.【图层控制】当图层名称包含#时,无法锁定、解锁图层

13. 【照度计算】自定义光源时,型号太长会导致出计算书和计算表时程序崩溃退出

14. 【锁非电气层】图纸较大时,不能锁定非电气层。命令行提示用户输入太长

15. 【负荷计算】手工输入回路信息,但是没有输入回路编号的情况下,计算结果有误

16. 【温感烟感】当ucs坐标与wcs坐标相隔特别远的情况,使用命令时点选起点会自动吸附到wcs坐标原点处

17. 【平面布线】初始设置中设为布线时相邻导线自动圆角,当导线起点从设备上引出时,第一个拐点处没有自动倒角


免费打赏
tomuller
2018年10月03日 14:32:59
2楼

刚试用了“配电引出”的功能,但是算量的时候还是按照总线方式计算,即图上有多少线就算多少量。

可不可以按照“星形”接法,计算出每个设备到配电箱的长度?比如摄像机,每个都是需要单独接到配电箱的,在干线部分,每个摄像机都要有线缆长度!

zzhhqq_:平面统计的时候,框选干线以及跟干线相连的导线,是可以统计出从配电箱引出,沿着干线连接到设备之间距离的。您是不是没有框选干线?

tomuller:已经框选了。但现在软件还是按照总线方式统计的(干线只统计一次),但是星形方式需要统计从配电箱到每个设备的线缆长度(有多少个设备就要统计多少次干线长度)。

举例:从配电箱引出一根干线,干线的顶端分别用导线接两个设备(A和B)。假设干线长度是8米,干线顶端到设备A的导线长度为3米,干线顶端到设备B的导线长度为4米。

总线方式计算出来的是:8 3 4=15米;星形方式计算出来的是:8 8 3 4=23米。

而现在软件计算出来的就是15米。

回复
xqzzgboy
2018年10月09日 13:50:34
3楼

装完T20,5.0以后,左边的菜单没有,怎么调用出来。

ctrl和+”的组合和“tmnload”命今都用了,下面的图形工具是有,就是没有左边的菜单,求助!!

回复
xqzzgboy
2018年10月09日 13:52:40
4楼
15390625088445686870.jpg这个,怎么解决,如果直接关掉的话,左边菜单就显示不出来
回复
水锤
2018年11月06日 11:28:29
5楼
怎么标注类的全是为止命令? QQ截图20181106112851.png
回复
zyajun2005
2018年11月08日 08:23:12
6楼
T5LED直管灯的照度计算和节能荧光灯的计算比较,没有太大优势啊?并没有表现出来LED光源更节能啊?
回复
cmen110
2018年11月08日 17:30:59
7楼
太对了,没有办法计算用直管灯和节能荧光灯不同功能显示 的亮度是一样的。
回复
echizenace
2018年11月12日 08:11:03
8楼
把BUG好好修复修复。BUG越来越多
回复
vyour
2018年12月11日 11:31:13
9楼

BUG太多了,老多未知命令


回复
vectorqq
2018年12月12日 09:06:47
10楼
升级不是只是简单的适用新版本的CAD,重要的是适用效果
回复
江海之士
2018年12月22日 11:00:14
11楼
关键问题,怎么激活?
回复

相关推荐

APP内打开