   变压器用风冷却控制系统 1概述 1.1  XKW-x.P系列变压器风冷却系统控制柜(以下简称控制柜),是大型变压器用强油循环风冷却器(以下简称冷却器)或是大型变压器用的片散自然油循环、风扇强冷却(以下简称散热器)的专用控制设备。其使用环境条件与变压器相同。 1.2 为了适应市场要求,根据不同的使用要求和配置,产品分为普通式、模块式、PLC式,可供用户方便选用。

   变压器用风冷却控制系统

1概述

1.1  XKW-x.P系列变压器风冷却系统控制柜(以下简称控制柜),是大型变压器用强油循环风冷却器(以下简称冷却器)或是大型变压器用的片散自然油循环、风扇强冷却(以下简称散热器)的专用控制设备。其使用环境条件与变压器相同。

1.2 为了适应市场要求,根据不同的使用要求和配置,产品分为普通式、模块式、PLC式,可供用户方便选用。

1.3 PLC式控制柜使用PLC控制并带有计算机通讯接口,易与上位机连接,可以组网实现遥控、遥测、遥信;具备本地/远程(PC机)操作、故障诊断、信息反馈、实时监控,适用于各种条件及无人值守电站。

2主要技术参数

2.1 控制柜可控制4~30组散热器冷却风扇,2~12组冷却器冷却油泵和风扇。

2.2 控制柜的防护等级为IP54~IP65。

2.3 动力回路电源

  频率50Hz,电压为AC380V的三相交流电源。

2.4 控制回路电源

DC220V波动≤±10%。

2.5 远程通讯接口RS485(可选)。

3技术特点

3.1 本控制采用两路独立电源供电,两路电源可任选一路工作或备用。当一路电源出现故障时,另一路电源能自动投入。

3.2 当变压器投入或退出电网运行时,可随变压器使风机自动投入或退出运行。

3.3 风机可根据需要进行手动或自动控制。

3.4 本控制柜配有风机的过载及短路保护装置。

4控制柜的工作原理

4.1电源自动控制

4.1.1 当1电源正常工作时,相序继电器KX1常开点闭合,主接触器KMS1吸合, 1电源工作指示灯H1亮。当1电源失电时,相序继电器KX1断电,主接触器KMS2吸合,2电源工作指示灯H2亮。

4.1.2 当2电源正常工作时,相序继电器KX2常开点闭合,主接触器KMS2吸合, 2电源工作指示灯H2亮。当2电源失电时,相序继电器KX2断电,主接触器KMS1吸合,1电源工作指示灯H1亮。

4.2 散热器风扇自动控制

将手动/自动转换开关SA1置于“自动”位置时,此时风机为自动控制状态。当变压器的顶层油温达到规定第一上限值时,一组散热器风扇投入。当变压器顶层油温达到规定第二上限值时,工作散热器风机全部投入运行,直至顶层油温降至低于温度第一下限值时,风机才退出运行。

当变压器负荷电流达到规定值,或者75度信号接通时,工作散热器风扇延时投入运行,当负荷电流低于规定值时,散热器风扇自动退出运行,变压器负荷电流值由用户设定。  

4.3 散热器风扇手动控制

将风机手动/自动转换开关SA1置于“手动”位置,两组风机延时投入运行。

4.4 保护回路

4.4.1 短路保护回路

   当某路风机出现故障时,由该路电机保护开关快速切断故障风机的工作电源。

4.4.2 断相及过载保护回路

   由于每台风机均配有断相及过载保护,因此,当任何一路风机出现断相及过载时,相应的电机保护开关动作,接触器停止工作,从而断开该回路,切断故障风机的工作电源。

4.4.3 风机全停时,变压器的保护回路

当两路电源出现故障时,接通风机全停回路,并将信号传送至主控室;经过延时发出风机全停延时掉主变信号。当全部冷却器退出运行后,允许继续运行至少20分钟,当油面温度不超过上限时,允许达到上限,但切除冷却器后的变压器允许继续运行1小时。


4.5 凝露温度监控器

当控制柜内湿度达到设定值时(由用户调整),凝露温度监控器得到湿度传感信号,接通梳状加热器,起干燥作用;当控制柜内湿度低于设定值时,凝露温度监控器得到信号梳状加热器停止工作。

当控制柜内温度高于设定温度时,凝露温度监控器得到温度传感信号,降温风扇开始工作;当控制柜内温度降低于设定温度时,凝露温度监控器得到温度传感信号,降温风扇停止工作。

当控制柜内温度低于设定温度时,凝露温度监控器得到温度传感信号,梳状加热器工作;直到控制柜内温度高于设定温度时,梳状加热器停止工作。

5控制柜的结构

5.1控制柜采用1.5或2.0mm不锈钢析弯制焊接而成,能够防尘、防雨。

5.2以单台形式安装在变压器上一侧的附近水泥平台上,其壳体与地基间可用螺栓固定。同时,在控制柜周围应有足够的间隔,便于进行操作及检修。

6控制柜的验收

6.1 控制柜的开箱检查

6.1.1 检查一下柜内电气元件及端子板连接是否有损坏及松动现象,若有要及时更换或修理。

6.1.2 按照制造厂安装接线图,将控制柜与外部有关的连接线用电缆接好。

6.1.3 检查控制柜的接地螺栓是否可靠接地。

6.2 控制柜中电器元件的调整

6.2.1 信号温度计的调整

   信号温度计1WJ第一上限动合触点和2WJ第二上限动合触点整定值,可由用户根据变压器的使用条件(如当地环境温度、季节变化、变压器的负载情况)来决定;两个触点所整定的温度差值一般为10~15,将信号温度计2WJ的一个动合触点整定为75℃。

6.2.2 负荷电流值由用户自行确定。一般下限值为85%标定值,上限值为100%标定值。

6.2.3 控制柜中电机保护开关的调整

控制柜中的电机保护开关在出厂时,动作电流值均已按照技术要求整定,实际应用时,应检查整定值。以后,在变压器运行过程中,如果电机保护开关损坏,需要及时更换。

6.3 控制柜的运行试验

6.3.1接通控制柜的所有电源,将转换开关S2置于1电源时,接触器KMS1接通,置于2电源时,接触器KMS2接通。

6.3.2将各路风机设定在自动状态,将接信号温度计1WJ的接线端子短路后,一组风机投入,将接信号温度计2WJ的接线端子短路后,风机全部投入,将外接电流继电器的接线端子短路时,风机也应能延时自动投入。

6.3.3 将风机的转换开关置于“手动”位置时,能够手动投切所有风机。

6.3.4 当做完上述试验后,将试验中短接的所有连线恢复原状。

7 维护

7.1 当控制柜投入运行后,要定期检查和清洁控制柜的通风网罩。

7.2 定期观察电器元件是否有不正常现象(如打火、接线脱落等)。