3051S多参数变送器流量设置
夏墨言1992
2018年09月26日 16:09:12
来自于广播专版
只看楼主

3051S多参数变送器流量设置,质量和能量流量快捷键1,4,1,1,(仅适用于全面补偿质量和能量流量功能板):Flow(流量)选项卡用于配置与流量变量相关的设置。定义流量计算的流体和一次元件信息可通过工程助理软件配置。 1.在FlowRateSetup(流量设置)标题下,流量计算的类型由MassFlowCalculation(质量流量计算)或VolumetricFlowCalculation(体积流量计算)旁边的复选框指明。若想编辑流量计算类型,可以点击ConfigureFlowCalculationType(配置流量计算类型)按钮。

2.根据需要编辑FlowRateUnits(流量单位)和Damping(阻尼)值。设备中的流量计算使用未设置阻尼的过程变量。流量阻尼独立于被测过程变量来设置。注意!若更改了流量计算类型,则累加器会停止,并自动重置。

3.多参数变送器在LowFlowCutoff(流量下限截止)标题下,根据需要编辑当前的MinimumDPValue(最小差压值)。此值的单位是由用户选定的差压单位。若实测的差压值小于最小差压值,则变送器会把FlowRate(流量)值计算为零。

4.在FlowRateSensorLimits(流量传感器限值)标题下可以查看SensorLimits(传感器限值)和MinimumSpan(最小量程)。

文章来源:多参数变送器http://www.qyyb.net/rosemount/rosemount11.html