?多参数变送器与累加器之间的关系
夏墨言1992
2018年09月21日 16:51:35
来自于广播专版
只看楼主

多参数变送器的累加器( 仅适用于全面补偿质量和能量流量功能板): Totalizer(累加器)选项卡用于配置与多参数变送器中的累加器功能相关的设置。 1. 若想开启或关闭累加器功能,可从 Totalizer Setup (累加器设置)标题下的 Mode (模式)下拉菜单中选择 Start (开始)或 Stop (停止)。在此标题下,还可编辑累 加器的 Units (单位)。

多参数变送器的累加器( 仅适用于全面补偿质量和能量流量功能板):

Totalizer(累加器)选项卡用于配置与多参数变送器中的累加器功能相关的设置。

1. 若想开启或关闭累加器功能,可从 Totalizer Setup (累加器设置)标题下的 Mode

(模式)下拉菜单中选择 Start (开始)或 Stop (停止)。在此标题下,还可编辑累

加器的 Units (单位)。

2. 验证 Totalized Parameter (累计参数)和 Totalizer Maximum (累加器最大值)。若

想编辑 Totalized Parameter (累计参数),可点击 Totalizer Control (累加器控制)

标题下的 Configure Totalizer (配置累加器)按钮。

注意!当累加器达到其最大值时,会自动重置为零,并继续累计。缺省最大值是相当于 4.29 亿磅、以及立方英尺或 BTU 的值。若想编辑 Totalizer Maximum(累加器最大值),可点击 TotalizerControl (累加器控制)标题下的 Set Totalizer Maximum (设置累加器最大值)按钮。

3. 若想把 Totalized Reading(累计读数)复位为零,可点击 Totalizer Control(累加器控制)标题下的 Reset Totalizer (复位累加器)按钮。

4. 在 Custom Units Setup (自定义单位设置)标题下,用户可以为 Totalized Reading

(累计读数)配置自定义单位。自定义单位允许在 3051S多参数变送器中以非标准测量单

位显示累加器值。

注意!若累加器值被配置为初级变量,并且正在通过 4–20 mA 信号输出,则在完成自定义单位配置后,应验证 4–20 mA 范围 (LRV 和 URV)。

可按以下步骤来配置自定义单位:

a. Custom Unit ( 自定义单位 ):输入将为 Totalized Reading(累计读数)显示的自定义单位标签。在自定义单位字段中,最多可输入五个字符,包括字母、数字和符号。

注意!

建议按大写字母输入自定义单位。若按小写字母输入,则 LCD 会显示大写字母。另外,LCD

显示屏认可以下特殊字符:连字符 (“-”)、百分比符号 (“%”)、星号 (“*”)、正斜杠 (“/”) 和空格。为自定义单位输入的任何其它字符将在 LCD 显示屏上显示为星号 (“*”)。系统会返回提示进行了更改的以下警告:“ 自定义单位包含在 LCD 上以大写字母或星号显示的字符。DCS会按输入的内容显示。 ”

文章来源:多参数变送器http://www.qyyb.net/rosemount/rosemount11.html

免费打赏
APP内打开