NT-C和NT-C-S系统接线问题
碧野南山
碧野南山 Lv.12
2018年09月18日 15:22:06
只看楼主

建筑供电使用的室外箱变,箱变中N排与PE排通过铜排连接在一起与系统接地网相连接。箱变至建筑内配电室用四芯电缆连通,其中的N线是接在进线柜的N线上还是接在MEB上?进线柜上的N线与MEB是否连通?进线柜的N线(排)与PE线(排)是否用铜排连通?建筑内配电室配出采用NT-S系统接线。

建筑供电使用的室外箱变,箱变中N排与PE排通过铜排连接在一起与系统接地网相连接。箱变至建筑内配电室用四芯电缆连通,其中的N线是接在进线柜的N线上还是接在MEB上?进线柜上的N线与MEB是否连通?进线柜的N线(排)与PE线(排)是否用铜排连通?建筑内配电室配出采用NT-S系统接线。
zsl688
2018年10月01日 21:15:35
2楼
应为TN─C和TN─C─S系统接线问题。
回复
zsl688
2018年10月01日 21:28:01
3楼

1.此例供电系统叫做采用TN─C─S系统,不是NT-S系统接线。

回复
zsl688
2018年10月01日 21:34:37
4楼
2.接地方式讲的是“低压系统”,包括电源和、线路和用电设备。“建筑内配电室配“不能单独称“系统”和“接地方式”。
回复
zsl688
2018年10月01日 21:38:54
5楼
3.此例供电系统采用TN─C─S系统,四芯电缆的中性线不叫“N线”,应称为“PEN线”。
回复
zsl688
2018年10月01日 21:57:15
6楼

4.TN-C─S系统,电缆PEN线进入建筑内配电室前必须可靠重复接地,进入配电室可靠接入进线柜PE铜排,并分别将进线柜的N线铜排、MEB铜排、并联接入PE铜排。配电室向负荷侧接入的PE线芯,更要可靠并联接入PE线铜排。  

这才是正确的TN─C─S系统负荷侧的接法!

回复
zsl688
2018年10月01日 22:06:29
7楼
5.电缆PEN线进入建筑内配电室前的重复接地引下线,可直接进入配电室可靠并联接入进线柜PE铜排。
回复
zsl688
2018年10月01日 22:30:39
8楼
6.总而言之,配电室进线柜PE线铜排,应可靠并联接入:①电源电缆PEN线芯,②重复接地引下线,③通向负荷侧的所有PE线芯,④等电位连接铜排跨线。⑤当然要接入N线铜排跨线。

当否,欢迎讨论。


回复

相关推荐

APP内打开