设计荷载疑问
fal11011
fal11011 Lv.3
2008年02月01日 10:45:09
只看楼主

刚才看了一条新闻,雪把湖北一所学校的篮球馆压塌了。篮球馆是钢架的,若按规范屋面均布活荷载不与雪荷载同时组合,那么不上人屋面取0.5kn/m2(湖北雪荷载0.3kn/m2)。0.5kn/m2什么概念?0.5kn=50kg,这种房屋不上人,真的是不可以上人的,随便一个人的荷载都在50公斤之上。若按上人屋面取2.0kn/m2,2.0kn=200公斤,就是说1平方米的屋面范围内只能均匀的承受200公斤的荷载,两个大人加一个小孩的重量。

刚才看了一条新闻,雪把湖北一所学校的篮球馆压塌了。

篮球馆是钢架的,若按规范屋面均布活荷载不与雪荷载同时组合,那么不上人屋面取0.

5kn/m2(湖北雪荷载0.3kn/m2)。

0.5kn/m2什么概念?0.5kn=50kg,这种房屋不上人,真的是不可以上人的,随便一个人的荷载都在50公斤之上。

若按上人屋面取2.0kn/m2,2.0kn=200公斤,就是说1平方米的屋面范围内只能均匀的承受200公斤的荷载,两个大人加一个小孩的重量。

虽然这些都符合规范,但是我担心,非常担心设计荷载不够用。

........

刚才请教了下同事,解释是基本组合是例1.2恒+1.4活,已经把荷载扩大了,抗风抗震也把荷载扩大了。/

这种答案让我感觉很牵强。

各位大虾们,帮我解释一下吧!
免费打赏
设计牛
2008年03月24日 14:17:36
12楼
按规范的做即使出了问题,结构上也没什么责任,
如有可能,按实际来做是比较合适的
回复
chenyanshi2000
2008年03月26日 15:27:08
13楼
对于今年的这场大雪,大家都是没有任何的准备。但是我院设计的钢结构的房屋都安全的渡过了灾害,当雪下了几天后,我们这的设计人员都联系房屋的业主,提供了几个抗风雪的措施,做设计就是要全程服务,只要还没过那个设计的期限就是我们的责任,真辛苦啊
回复
kelsonlee
2008年03月26日 19:56:16
14楼
雪密度大约在130--150kg/m3,所以0.5kn/m2的活荷载基本上约等于30到40公分厚的雪.现行的荷载规范中,所取的活载已经是经统计后能取的最大值了,应当能放心使用.
分项系数1.2或者1.4,是为了保证各类结构设计有一个大致相当的可靠度,2002年荷载规范规定以恒载为主时分项系数还有1.35,旧规范中没有,原因就是当恒载起主要作用时,如果还用1.2和1.4,其可靠度会明显降低.
回复