特灵离心机喘震
lhq363585
lhq363585 Lv.12
2018年09月05日 18:32:39
来自于制冷技术
只看楼主

R123冷媒,冷凝压力60KPa,蒸发压力-55,冷凝温度43°,冷却水出水37.5,回水34.3,冷冻水出水7.3,回水12.4,机组喘震,排气装置不运行,手动设置为接通状态,运行2小时左右,主机冷凝温度为42°,排气装置吸入端温度一直保持在-7°到-7.5°,请教各位师傅,该怎么维修?

R123冷媒,冷凝压力60KPa,蒸发压力-55,冷凝温度43°,冷却水出水37.5,回水34.3,冷冻水出水7.3,回水12.4,机组喘震,排气装置不运行,手动设置为接通状态,运行2小时左右,主机冷凝温度为42°,排气装置吸入端温度一直保持在-7°到-7.5°,请教各位师傅,该怎么维修?
免费打赏
hjqdlyc
2018年09月25日 10:44:34
2楼
排气吸入温度一直在-7左右就是系统里面有大量空气,你一直手动排气到排气系统不再泵出为止,如果一直排不完气那就是机组有漏点,你得升压查漏了。
回复
fjcaline
2021年05月16日 20:48:33
3楼

机组泄漏,进空气了。