暖通工程包括空调、采暖及通风等系统,安装较为复杂。一般是桩基工程结束后就开始暖通安装工程的预埋及预留工作,但绝大部分工作量都是在建筑工程的后期进行的。要做好暖通安装工程的施工,必须认真翻阅图纸,联系工程实际做好施工计划,并依据现行规范、设计要求等进行全过程管理控制。近几年通过施工管理,对暖通安装工程施工管理中经常遇到的问题进行分析,并提出有益的建议。 一、施工质量控制
(1)材料质量的控制,即材料(原材料、成品、半成品、构配件)是保证工程施工的必要条件。主要材料订货前必须申报,进场材料具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。材料进场需经现场验收合格方可用于工程。材料具备国家认证标志,管材、金属板材要优先采用先进材料、工艺和设备。
(2)严把施工质量关。当今建筑行业的一线工人大都是农民工,专业知识和技术水平参差不齐,而暖通安装工程技术含量相对要求较高,为此首先要对施工班组进行技术安全交底,让他们明白该做什么,应怎样做,如果工作中要求不严格,将会造成安装质量达不到设计及规范要求而返工。其次是经常现场检查已制作和安装好的设备。最后在进行单机试运转及联合试运转时,发现问题,及时协调解决。
(3)资料的及时报验和整理。安装资料的报验和整理应该是与施工同时进行的。只有具备真实完备资料的工程,才算得上真正意义上的完整工程。但在实际的暖通工程施工中,有好多是等到工程快结束时,才开始整理资料,这是不可取也是错误的。其实,暖通工程从预埋开始的隐蔽资料、材料报验资料到最后的联合试运转资料都需要建设方的认可和签证。到施工结束时再去补签资料,不仅签证困难,其真实性和完备性也会大打折扣。
二、暖通安装注意事项
(1)注意暖通安装工程孔洞的预留及预埋。检查预留工程的到位情况,主要是预留洞的位置是否准确,大小是否符合设计要求和工艺要求,设备、基础的预埋件是否正确,制作材料是否合格。在预留孔洞位置都明确的情况下,在混凝土浇灌前也要复查一遍,以防遗漏。若发生遗漏,需在剪力墙上开洞,这不仅破坏了原墙结构,浪费了人力物力,同时留下了安全隐患。预留好的孔洞要注意保护,以防人或物体跌入其中,同时要防止被其他工种占用或封堵。因此在暖通安装工程施工过程中,对于成百上千的预留孔洞、预埋件,要特别注意对暖通、结构专业图纸中的安装孔、管道穿剪力墙预留洞、设备及管道等吊架预埋件、管道穿楼板预埋套管、人防穿墙套管及设备基础等的平面位置、标高、尺寸应一一加以复核,检查是否遗漏,是否与其他专业的管线布置相冲突,能否满足设备工艺要求和规范要求等,力求万无一失。
(2)风管的制作符合设计要求,对金属、非金属、复合材料的风管制作和安装区分要求的不同。对常用的金属风管,检验规格尺寸符合设计要求风管的咬口和法兰连接符合规范。圆形风管、矩形风管、不规则风管的加固和管件的制作必须符合规范要求,注意净化空调系统风管的特殊要求。
(3)防腐、保温工程的质量控制。要求保温材料粘贴牢固、接口严密,隔气防潮层要严密。水管、风管在穿墙穿楼层处和技术缝处保温层连续紧密,管道和作垫用的木条防腐要合格。
三、协调好与其他工种的配合关系
在施工时,暖通与给排水、消防和弱电工程之间,应本着“小管让大管,有压让无压”的原则,制定详细的施工方案以指导安装。在功能较全的建筑物里,吊顶的净空是有限的,而各专业工种的布管又是复杂的。如:暖通专业的送风管、回风管、新风管、排烟(风)管、供水管、回水管、冷凝水管等;给排水专业的生活给水管、排水管、污水管、喷淋管等;电气专业的强弱电桥架、母线槽、电线管等。现在许多暖通施工图上,设计师只给出了主要设备的定位尺寸,没有注明风管、水管的定位尺寸及标高。或者即使有尺寸,但与其他工种相冲突,给施工带来诸多不便,这时各工种间就需进行协调。
四、尽量避免暖通安装工程施工中的通病
(1)阀门安装错误。有的把该放防火阀的地方放了排烟阀或止回阀;有的把阀门逆向安装,特别是在人防系统中,手动密闭阀的方向经常被错误地反向安装,原因是施工人员没有弄清楚它的方向不是依据风向确定,而是依据冲击波的方向确定的。
(2)空调水管有水滴渗出。这主要是因为保温时出了问题。有些是因为没有在支架上放置木垫,产生冷桥现象;有些是因为保温层的接口不严密;还有就是保温层没有与空调管道贴紧。
(3)过滤器堵塞。具体表现为尽管房间风机盘管有风吹出,却始终没有把房间温度降下来,而进出水管的阀门均已全部打开,因此可以判断是空调水管被堵塞,拆开供水管过滤器检查发现里面被电焊渣、混凝土块、麻丝等塞满,主要是工人在清洗系统管路及过滤器时,责任心不强造成的。