我们这里是以壁挂炉为热源,暖气片采用的是下进下出式钢制椭圆管,客厅最高的整个片高180cm,其余都是60cm。现在运行起来好多家都是,壁挂炉档位调到最高档,暖气片下边热上边不热,180的这种情况最为明显。整个房间温度就是上不来!每天110平方米左右的房间光是燃气费用就要100多元钱,关键是还不暖和!业主们都快恼死了!!!我们也快愁死了!!!请教大家到底是怎么回事?需要提供什么资料尽管开口,我一定竭力配合!
我们这里是以壁挂炉为热源,暖气片采用的是下进下出式钢制椭圆管,客厅最高的整个片高180cm,其余都是60cm。
现在运行起来好多家都是,壁挂炉档位调到最高档,暖气片下边热上边不热,180的这种情况最为明显。整个房间温度就是上不来!每天110平方米左右的房间光是燃气费用就要100多元钱,关键是还不暖和!
业主们都快恼死了!!!我们也快愁死了!!!
请教大家到底是怎么回事?需要提供什么资料尽管开口,我一定竭力配合!
2楼
首先想到的问题是:空气排尽了吗?
问题不一定是,供回水温度?锅炉功率?暖气片数够否?
回复
3楼
我觉得一方面要考虑排气的因素,还有就是暖气片的位置太高了,壁挂炉里水泵扬程不足,建议你把这组最高的暖气完全关闭试试,如果能够排除这个因素的话,就要考虑炉子功率以及暖气片是否适合这种采暖方式了。
回复
4楼
1、1800的散热器,供回水接口间是否有隔板?散热器的供回水是否短路了?
2、即使散热器散热不足,壁挂炉燃烧的热量都跑哪里去了?你们那里的燃气价格?100多元的燃气为多少立?天然气?
3、如果用户的邻居不开壁挂炉,烧的多很正常。
4、壁挂炉配供热温控器才能运行省钱。
5、壁挂炉的规格?23kw的?
回复
5楼
有一种可能性是:壁挂炉自带膨胀水箱,其高度是否在系统的最高点,如果不是,最高点未充满水1800高的散热器上部出现不热,散热器达不到设计散热量,房间温度肯定上不来。
回复
6楼
请问:
是否测过炉的进出水温度?单组散热器的进出水温度?系统的实际水流量?排烟温度多少?炉子的气压是否正常?燃气热值?(如果是下分式系统,180CM的自循环是差一点,(下进下出的联接,比单侧接少15%的散热量)但不应当不热?供水温度低吧?问一下厂家散热器的实际测试工况!(样本上的值不准确)
如果以上在当地是可接受的范围,请说明以下情况:
1、 不热的户数有多少?分布在什么地方?顶楼,把山?还是整幢楼什么位置都有?另入住率有多高,各户的使用情况如何,是连续运行还是间歇运行?对应室外气温是多少时温度就上不去了?有没有使用正常的用户?
2、 建筑的围护结构是否按完全按设计标准施工的,是否是新楼?房间的窗墙比是多少?以110平方米为例设计的供暖负荷是多少?炉的配置多大?是如何控制的?
3、 确认水管无堵塞,散热器、管路无积气,所有散热器的放气打开后放出的是水。
4、 系统的组成是什么形式?单管跨,双管还是其他?最好发个标准层的平面图和系统图上来。2000以下版本。
5、 所配温控器设置在什么位置?什么形式的?温控器是否有关闭或关小现象?
回复
7楼
各位老师,不好意思,我看到你们的回应了,先在这里谢谢你们,不过不凑巧的是我们的这个盘不在我们本地,这几天和我们分部的人联系了,他们已经放假了!本来安排年前亲自去一趟,可是因天气不好,交通不便也只得作罢,我们年后去现场实际调查,年后回来一定给大家回音!
祝大家新春愉快,鼠年大吉!
回复
8楼
经过校核,设计,暖气片,壁挂炉都没问题。
我们最后只好耐心的对每组暖气片上的阀门开度进行了联合调节,最后终于达到了较满意的结果。
看来在采暖系统初次投入使用的时候,指导业主进行合理的使用是唯一的办法了。