暖通空调水系统的平衡调节
暖通学院
2018年08月20日 10:25:07
来自于中央空调
只看楼主

集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。 水利失调分为静态水利失调和动态水利失调两种。 产生水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种: (1)管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。

集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。


水利失调分为静态水利失调和动态水利失调两种。


产生水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种:

(1)管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。


1.png

(2)管网的流动阻力特性发生变化, 很多原因会导致管网阻抗发生变化。

例如:在管路安装中,管材实际粗糙度的差别,焊接光滑程度的差别,存留于管道中泥沙、焊渣多少的差别,管路走向改变而使管长度的变化 ,弯头、三通等局部阻力部件的增减等,均会导致管网实际阻抗与设计值偏离。


2.png


尤其是一些在管网设置的阀门,改变其开度即可能大大改变管网的阻力特性。水力失调对管网系统运行会产生不利影响。管网系统往往是多个循环环路并联在一起的管路系统。各并联环路之间的水力工况相互影响,必然会引起其他环路的流量发生变化。如果某一管段的阀门开大或关小,必然导致管路流量的重新分配,即引起了水力工况的改变。

3.png


当某些环路因发生水力失调而流量过小,如锅炉循环系统中水冷壁管路流量分配不均,使部分管束水流停滞则有可能发生爆管事故;在制冷机水循环系统中,蒸发器管束因此可能发生冻管事故。在供热空调系统中流体流量的变化使其负担输配的冷热量改变,即其水力失调必然会导致热力失调。


在水力失调发生的同时,管网中的压力分布也发生了变化。在一些特殊情况下,局部管路和设备内的压力超过一定的限值,则可能使之破坏。


空调、采暖水系统中,由于水力失调导致流量分配不合理,区域流量过剩和区域流量不足,造成了某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起了能源的浪费,为了解决这个问题,提高水泵的扬程,但仍会产生冷热不均及更大的能源浪费。因此必须采用相应的调节阀门对系统的流量分配进行控制和调整。虽然通用阀门如截止阀、球阀等也具有一定的调节能力,但由于调节性能不好以及无法对调节后的流量进行测量和控制。


4.png


在越来越多的暖通空调水系统,普遍采用了平衡阀系列产品对水系统的流量分配起到了积极地作用,使管网的运行得到了保证,特别是近年来变流量系统的控制。


动态水力平衡阀(自力式流量控制阀)主要用于管网平衡系统的调节工作,管网中应用动态水力平衡阀后可直接根据设计来设定流量,阀门可在水的作用下,自动消除管线的剩余压头及压力波动所引起的流量偏差,无论系统压力怎样变化均保持设定流量不变,动态水力平衡阀的这些功能使管网流量调节一次完成,把调网工作变为简单的流量分配,有效地解决管网的水力失调。


动态水力平衡阀技术参数

1.介质温度0~150℃。

2.工作压差20-600KDa。


动态水力平衡阀选型

1.可根据管道等径选用。

2.可根据最大流量和阀门的流量范围选用。


动态水力平衡阀安装调试

1.介质流动方向应与阀体的流向箭头一致。

2.安装后根据与其串联管路的需求设定流量。

3.检查阀门两端的压差是否在工作压差范围。

4.尽可能避免阀门在最小流量状态下工作。


动态水力平衡阀技术参数表

1. 公称压力:1.6Mpa

2. 介质温度:0-150℃

3. 阀体:铸铁

4. 阀芯:黄铜

5. 弹簧:不锈钢

6. 膜片:三元乙丙埋纤


动态水力平衡阀(自力式流量控制阀)安装

1、此阀均安装在回水管路上,也可安在供回管道上。

2、系统压力过大需要减动压时,按在供回管道上,一般均安装在回水管道上;

3、水平安装、垂直安装均可。容易调试的方位最好;

4、介质流量方向必须于阀体箭头方向一致。

5.png

社会在进步,人不进则退,如果不想被这个社会孤立,请保持你一颗热爱生活,不断学习的心。


免费打赏
放水发电
2018年08月28日 16:30:32
14楼
怎么没有CAD附件?
回复
福尔魔康
2018年08月29日 08:04:16
15楼
但是实际的工程,平衡阀更可能会被泥沙堵住
回复
xingye8860
2018年09月05日 08:50:53
16楼
不错不错 a
回复
sunrenqing
2018年09月08日 10:13:16
17楼
看到很多设计院在用动态平衡阀后,管径从头到尾都不变。请问在动态平衡阀后,管径的计算还是按照比摩阻来确定吗?
回复
天高云淡09
2018年09月08日 14:22:21
18楼
好资料,学习了,涨知识了
回复

相关推荐

APP内打开