立面示意图,房子前后一跨,左右3跨,左右中到中3.7米,前后跨度7米,想在挑梁最远端砌240厚红砖墙,现在不太敢砌墙担心挠度太大,但是小地方师傅又没砌过加气块。 麻烦各位大神了,小弟跪谢!!!
为什么 要砌240墙,外墙180也行了吧。
初略估计一下,承重基本没有问题;你图二排钢筋两条25应该不是在梁中,另底筋两条18应加大一级以上为妥。
huluwahaha:谢谢指点,感激!!!
huluwahaha:图上两条25确实不在梁中我画错了,那两条25偏上很多,本地话叫耳排不知道专业术语叫啥!
相关推荐