自喷头菱型布置支管间距的疑惑?急!急!急!
zhanghui9828
2005年01月20日 22:50:51
只看楼主

请问如果在自喷头菱形布置,那么以配水支管之间的距离做为标准来满足规范要求呢?还是以相临配水支管喷头之间的实际距离为标准满足规范要求呢?如果喷头为非标准布置(不是矩形也不是菱形),那如何应用喷头配水支管之间最小间距和最大间距,是不是应该都是任意两个喷头之间的距离满足在最大间距和最小间距之间就可以了呢?

请问如果在自喷头菱形布置,那么以配水支管之间的距离做为标准来满足规范要求呢?还是以相临配水支管喷头之间的实际距离为标准满足规范要求呢?
如果喷头为非标准布置(不是矩形也不是菱形),那如何应用喷头配水支管之间最小间距和最大间距,是不是应该都是任意两个喷头之间的距离满足在最大间距和最小间距之间就可以了呢?
免费打赏
zjh_2002
2005年01月20日 19:56:49
2楼
见Page222,自动喷水灭系统设计手册
中国建筑工业出版社
有个图
回复
zhanghui9828
2005年01月20日 21:39:25
3楼
他这里不就是等于和矩形的是一样的,考虑了支管的间距,但是菱形布置支管的间距并不是喷头的间距呀,为什么要控制这个距离而不是控制两个喷头之间的距离呢?
回复
zhanghui9828
2005年01月20日 21:54:31
4楼
规范应该控制的都是任意两个喷头之间的距离在规范规定的最大间距和最小间距之间吧
回复
zhanghui9828
2005年01月21日 15:28:31
5楼
怎么没有大虾回答呢?
回复
cb
2005年01月22日 02:24:04
6楼
喷头的控制范围是由喷头的位置决定,而不是配水支管的位置

回复
陶醉
2005年01月22日 09:19:22
7楼
在自喷规范上找到相应的危险等级,查出一只喷头的保护面积,再算出其保护半径,在图上面画圆,就算布置消火栓一样,这就万无一失了!
回复
陶醉
2005年01月22日 09:20:38
8楼
不管你是菱形布置,还是长方形了。之后,你可以相应的调整一下美观了!
回复
陶醉
2005年01月22日 09:26:43
9楼
轻危险级 喷水强度为4L/min.m2.一只喷头的最大保护面积为20.0m2。
中危险级1级 喷水强度为6L/min.m2.一只喷头的最大保护面积为12.5m2。
中危险级2级 喷水强度为8L/min.m2.一只喷头的最大保护面积为11.5m2。
严重危险级1级 喷水强度为12L/min.m2.一只喷头的最大保护面积为9.0m2。
严重危险级2级 喷水强度为16L/min.m2.一只喷头的最大保护面积为9.0m2。
参阅(自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001)

回复
zhanghui9828
2005年01月22日 10:18:10
10楼
那么说只要是任意两个喷头的距离在不同危险等级对应的最大间距和最小间距之间就可以了吗?
而不是规范规定的相临支管的间距在不同危险等级对应的最大间距和最小间距之间吗?
相临支管的间距可以小于2.4m,只要满足喷头之间的距离大于2.4m就可以了?
这样理解对吗?
回复

相关推荐