多参数变送器出现测量故障如PV 读数过低或无 PV 读数,纠正措施如下:
一次元件
? 检查一次元件的安装和工况。
? 注意可能影响输出的任何过程流体属性变化。
回路接线
? 检查多参数变送器的供电电压是否足够。对于 HART,当变送器端子上未连接负载时,应为 12 至 42.4 Vdc。
? 对照被供电的所有变送器所消耗的总电流值来检查电源的电流 (毫安)级别。
? 检查是否有短路和多处接地情况。
? 检查信号端子的极性是否正确。
? 检查回路阻抗。
? 检查接线绝缘情况,以检测是否有对地短路状况。
导压管
? 进行检查,确保压力连接正确。
? 检查是否有渗漏或堵塞。
? 进行检查,确保截断阀处于完全打开状态,旁通阀处于紧闭状态。
? 检查在液体管线中是否混入空气,或者在气体管线中是否混入液体。
? 检查变送器过程法兰中是否有沉积物。
? 确保过程法兰内的过程流体没有冻结。
功能板电子装置
? 检查传感器限值,确保校准调整值在传感器范围之内,并且校准适合于所施加的压力。
? 确认电子装置外壳正确密封,不受湿气影响。
? 若功能板电子装置仍不能正确工作,则应更换为新的功能板电子装置。流量配置 ( 仅适用于全面补偿质量和能量流量功能板)
? 多参数变送器检查流量配置对于当前应用是否正确。
过程温度热电阻输入
? 检查所有线芯的端接
? 检查传感器是否为 Pt 100 热电阻
? 更换 Pt 100 传感器
传感器模块
传感器模块不能在现场修理,若发现有缺陷,则必须更换。检查是否有明显缺陷,例如隔膜穿孔或填充液损耗,并与您最近的艾默生过程管理服务中心联系。