关于萨姆森阀门定位器的状态更改,状态报警的分类可以按照要求修改,包括有 ·故障 ·需要维修/维护 ·无信息 选择Positioner萨姆森阀门定位器文件夹的(>Errorcontrol控制出错>Statusclassification状态分类)来修改标准版EXPERT诊断中的报警分类。选择Positioner萨姆森阀门定位器文件夹的(>Errorcontrol控制出错>Statusclassification状态分类>Extended扩展)来修改扩展版EXPERT+.诊断中的报警分类。
关于萨姆森阀门定位器的状态更改,状态报警的分类可以按照要求修改,包括有
·故障
·需要维修/维护
·无信息
选择Positioner萨姆森阀门定位器文件夹的(>Errorcontrol控制出错>Statusclassification状态分类)来修改标准版EXPERT诊断中的报警分类。选择Positioner萨姆森阀门定位器文件夹的(>Errorcontrol控制出错>Statusclassification状态分类>Extended扩展)来修改扩展版EXPERT+.诊断中的报警分类。
提示!
扩展版EXPERT+诊断产生的附加报警会被默认为“Noalarm”。用代码36将萨姆森阀门定位器的参数复位为出厂缺省值时,状态的分类也同时被复位到出厂设定。如果报警分类被修改了并希望保存,建议在复位之前将信息上传到PC计算机上,如果以后需要,可以重新下载到萨姆森阀门定位器上。
注!3730-5萨姆森阀门定位器(FF现场总线),模块的错误也被当做缩写的报警状态,详见EB8384-5ZH说明的介绍。
更多参考:萨姆森阀门定位器http://www.samson-china.com/