电抗器接线柱电缆频繁被烧断
lackking110
Lv.3
2018年08月02日 16:15:36
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
电缆线鼻子连接电抗器的地方频繁被烧断。如果是谐波导致的,他为什么不烧电抗器,总是烧这个接头处?
电缆线鼻子连接电抗器的地方频繁被烧断。如果是谐波导致的,他为什么不烧电抗器,总是烧这个接头处?
免费打赏
laoxietou
2018年08月07日 08:19:12
2楼
这位土木的朋友,从你发来的图片来看,主要问题可能是你的接线终端(铜鼻子)存在问题,估计压接不够紧密,终端发热引起;或是你的终端尺寸偏小,接触面不够(图片显示电抗器引出终端较大和宽,而引出终端偏薄,可能穿线孔偏大,降低了载流量,引起发热)。建议你更换铜终端的形式,SC形式改为DT形式(围压钳压接),估计会有改观啊!另外,可以运行钳形表测试一下运行电流,确认一下是否导线是否满足载流量要求,防止引出导线尺寸截面积不够的问题!