卫生间的问题及解决方法
群之英科技
2018年08月01日 09:24:56
只看楼主

1、卫生间产生异味的原因及解决方法 原因:(1)卫生间降板,渗漏的沉箱积水无法排放,发酵产生异味 解决方法:①采用卫生间不降板同层排水系统 ②拆除旧卫生间,抽干降板层积水,采用装配式整体卫生间 ③拆除旧卫生间,重新做防水,重新装修,注意面层防水 原因(2)每个器具下方均设水封(存水弯),不经常使用的器具(如地漏等)的水封容易干涸,管道内的压力波动、蒸发、毛细管作用等失效,失效后无法得到补充,进而产生异味,危害人体健康

1、卫生间产生异味的原因及解决方法

原因:(1)卫生间降板,渗漏的沉箱积水无法排放,发酵产生异味

解决方法:①采用卫生间不降板同层排水系统

②拆除旧卫生间,抽干降板层积水,采用装配式整体卫生间

③拆除旧卫生间,重新做防水,重新装修,注意面层防水

原因(2)每个器具下方均设水封(存水弯),不经常使用的器具(如地漏等)的水封容易干涸,管道内的压力波动、蒸发、毛细管作用等失效,失效后无法得到补充,进而产生异味,危害人体健康

解决方法:采用有废水器具排水共用水封,正常使用的器具(如洗脸盆)的使用能给共用水封器具补水,水封不易干涸。此方法应注意连接排水器具的方法,排水横支管不得有积水,应保持相对干燥,应当使用排水横支管与水封排水出口有落差的排水汇集器作为共用水封连接的废水排放

原因:(3)立管排水流量设计不足,马桶水封量减少不足,器具水封内的存水式水封降低

解决方法:①做器具通气管

②横支管上安装吸气阀

2、卫生间容易产生堵塞的原因及解决方法

原因:(1)排水横支管流道小,采用热熔连接的热熔点内卷使排水管道变小,堵塞点变大

解决方式:①更换口径大的横支管

②改用电熔式连接横支管

原因:(2)地漏等器具流道小(一般规定只有10mm),毛发等堵塞物易造成堵塞

解决方式:①使用流道宽的地漏或其他排水器具

原因(3)存水弯多(各器具下设存水弯),堵塞点多

解决方式:①使用共用水封,只需一个水封,连接共用水封的排水器具不需设存水弯,减少堵塞点解决堵塞问题

原因(4)一个排水器具上重复设置存水弯(水封),导致排水不畅

解决方式:①拆除其中一个存水弯(水封)

②在第二个水封处增加空气连通处排气口

3、卫生间漏水

原因:(1)管道因堵塞采用机械清通使管道破裂产生漏水口

解决方式:采用不易堵塞的管道系统如共用水封,减少存水弯的使用,使用流道宽度大的地漏,不使用热熔连接的管道

原因(2)采用降板同层排水,地面层漏水到降板层,使地面防水失效

解决方式:使用不降板同层排水系统,没有降板层

4、管道安装复杂,维修、维护堵塞不易

原因:(1)采用降板层排水或异层排水,大便器具使用地面虹吸式,器具均没有水封,管线布局分散

解决方式:采用不降板同层排水,使用落地后排式壁挂马桶,废水管共用水封的排水管线集成布局,设置管线集成检修口

5、无法实现结构地面内不降板的同层排水

原因:(1)排水汇集器安装错误

解决方式:安装排水汇集器时,连接共用水封的排水汇集器上的多通道接口地面紧贴地面安装

原因:(2)卫生间地面楼板厚度(含找平防水层)小于120mm

解决方式:①排水汇集器下地面落出下层一点,有利于排水汇集器及器具多通道接口的底层贴近楼板

②卫生间楼板按120mm厚度(含找平防水层)建设楼板厚100mm,找平+防水层厚20mm。

原因:(3)卫生间面积大,地面位置离排水立管远

解决方式:①接横支管的坡度适当增加,地面装饰层的厚度可增加到50-65mm

②在卫生间面积较大(在6㎡以上)情况下考虑排水横支管的坡度时,卫生间地面可适当降板在20-50mm以内。

③使用地面门挡石一般在20mm,门挡石的高度高出卫生间及装饰面地面20mm

hbs13829780462
2018年08月02日 15:56:34
3楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
天天gt
2018年08月13日 10:50:18
11楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开