应该设置几个烟感?
若鸢
若鸢 Lv.2
2018年08月01日 01:03:09
只看楼主

一个大商业,层高5.5m,柱子间距8.4m,有吊顶。如果按照保护半径,每一格设置一个烟感就够了,但是《火灾自动报警系统设计规范  GB 50116-2013》“附录E 探测器安装间距的极限曲线”规定的间距满足不了。 这样一来是不是没一格需要设置两个烟感?

一个大商业,层高5.5m,柱子间距8.4m,有吊顶。如果按照保护半径,每一格设置一个烟感就够了,但是《火灾自动报警系统设计规范  GB 50116-2013》“附录E 探测器安装间距的极限曲线”规定的间距满足不了。

这样一来是不是没一格需要设置两个烟感?

12345213412.jpg
黄书狼
2018年08月03日 15:35:38
2楼
保护半径5.8m
回复

相关推荐

APP内打开