储藏室顶板出现贯穿性裂缝
tmlaoxu
tmlaoxu Lv.2
2018年07月27日 12:57:50
只看楼主

此楼房为近20年的,六层砖混结构楼房,储藏室在最底部。 出现的问题是,储藏室窗户的横梁,出现了裂缝,而且这个裂缝是贯穿性的,一直延伸到储藏室的顶板,直至对面墙壁,大约有4-5米长度 这是从储藏室的外面看裂缝: 这是从储藏室内部看裂缝: 这种情况,要紧吗,会不会危及到楼房的主体安全? 谢谢了。

此楼房为近20年的,六层砖混结构楼房,储藏室在最底部。


出现的问题是,储藏室窗户的横梁,出现了裂缝,而且这个裂缝是贯穿性的,一直延伸到储藏室的顶板,直至对面墙壁,大约有4-5米长度


这是从储藏室的外面看裂缝:

QQ图片20180727123214.jpg


这是从储藏室内部看裂缝:

QQ图片20180727123224.jpg


这种情况,要紧吗,会不会危及到楼房的主体安全?


谢谢了。

免费打赏
tmlaoxu
2018年07月30日 15:59:04
2楼
顶上去。。。。。
回复
hncsgsg
2018年07月30日 16:41:19
3楼

梁已经整个被拉断了,而且裂缝还扩展到了上一层的墙体。之所以没垮,是因为上面的墙体起了拱。一般砌体结构不均匀沉降或温度伸缩裂缝都是墙体开45度裂缝,这个情况应该不属于。如果这是托墙的梁可能是承受不了上部的荷载先是受弯开裂沉降后因为起拱转为拉杆受拉,这种情况很危险,看图片裂缝也很宽了,估计有几个毫米了,钢筋估计是受拉屈服了很有可能会拉断。现在裂缝宽钢筋暴露在空气中,氧气和二氧化碳直接腐蚀钢筋,随时间钢筋腐蚀加重,钢筋面积减小,裂缝还会发展。