利用HART475手操器进行压变的校验
mumuzir
mumuzir Lv.2
2018年07月26日 14:52:50
来自于广播专版
只看楼主

随着变送器市场的扩大,差压变送器作为自动化仪表的重要产品之一,在气体等介质的测量方面发挥着重要作用。那么,怎样利用 HART475 手操器对压变进行正确的校验呢? 一、差压变送器的结构 一般来说,差压变送器都是与导压管共同使用的。不论差压变送器的型号是哪种,它们的正压室和负压室都有排液阀等部件。由于这种结构的存在,使得差压变送器的校验过程变得简单起来。 差压变送器的校准,第一,三组阀门中,应该保持平衡阀门的打开及正阀门、负阀门的关闭状态;第二,将旋塞等部件进行放空;第三,将上述部件用接头进行替代,保持其与压力源的连接状态;第四,对整体的密封状况进行检查;第五,将HART475 手操器与输出电路进行连接。

随着变送器市场的扩大,差压变送器作为自动化仪表的重要产品之一,在气体等介质的测量方面发挥着重要作用。那么,怎样利用 HART475 手操器对压变进行正确的校验呢?

一、差压变送器的结构

一般来说,差压变送器都是与导压管共同使用的。在对压变进行现场校验时,主要的流程可以概括为:阻尼调零、调零点——量程调满。

在实际生产中,为了保证校准结果的准确,可以先对其进行一次微调。微调的信号电流应保持4-20mA的范围内。差压变送器的传感部件与这一做法没有关联,所以在微调过程中,是不需要外部压力信号源的。另外,一次微调的目的就在于,能够对差压变送器内部的转换器产生影响,从而起到校正作用。

2、二次微调

与一次微调不同,为了保证实际的压力信号与它的信号电流的一致性,它的调整过程是需要压力信号源的。

3、重定量程

在这一过程中,许多人会存在这样一个认识误区,它们觉得HART475手操器可以在没有压力源输入的情况下就能完成量程的改变。实际上,量程的校准过程中,标准器的使用是十分重要的,它可以有效防止校准不正确现象的产生。

HART475 http://www.whdkm.net/