浴池混合阀问题!
lhnlovedun
lhnlovedun Lv.5
2008年01月28日 20:29:15
来自于采暖供热
只看楼主

本单位新建一个太阳能浴池,小型的,十台家用机,在淋浴头前设置一个混合阀,混合阀前两条管路,一个热水管,一个冷水管,说什么它有记忆弹簧,这个阀上面只有十个科度,从0到9,我把它拧到最大了,但好像它还是有冷水进入,比如说我太阳能上面下来的水是50度,我把混合阀关到最大,也就是说不让冷水混入,但是到淋浴头那里水温还是下降了,我想问问有谁知道这种阀门的?我感觉不太好使呢,而且还好像关不死冷水进口。

本单位新建一个太阳能浴池,小型的,十台家用机,在淋浴头前设置一个混合阀,混合阀前两条管路,一个热水管,一个冷水管,说什么它有记忆弹簧,这个阀上面只有十个科度,从0到9,我把它拧到最大了,但好像它还是有冷水进入,比如说我太阳能上面下来的水是50度,我把混合阀关到最大,也就是说不让冷水混入,但是到淋浴头那里水温还是下降了,我想问问有谁知道这种阀门的?我感觉不太好使呢,而且还好像关不死冷水进口。
免费打赏
minyan11
2008年01月28日 21:14:56
2楼
恒温混水阀对冷热供水的压差是有要求的,

理想工作压力:0.1-0.5MPa
冷水温度:5-29oC 热水温度:50-80oC
最高压差:热水温度:<85oC 调温范围:35-60ºC(25-50ºC)
冷、热水最大压差:8:1

你的问题在于:冷、热水的压差>8:1。你的热水采用了重力流,而冷水是压力供水!

回复
sjzri
2008年01月29日 11:58:24
3楼
你的问题在于:冷、热水的压差>8:1。你的热水采用了重力流,而冷水是压力供水!
分析的准确
回复
lhnlovedun
2008年01月29日 22:37:55
4楼
现在就是混水阀的冷水进口把热水都给顶住了,压力大于热水管,所以就凉了。
回复
w5y7h8
2008年09月12日 22:04:15
5楼
再次谢谢!感谢楼主了!!!
看看先,对互相的交流学习有帮助的。
希望多多发扬无私奉献的精神,
回复
flier_01
2008年09月12日 22:50:08
6楼
学习了
回复