一、维修 1、清洁挡板 若山武定位器空气中的污染物积在挡板上(注:若向定位器施加气压,则清洁挡板和喷嘴背压会改变,引起阀门位置突然变化),处理方法如下: 拆下盖子; 拧下盖板上的四颗螺丝; 将盖板滑到左侧,然后拆下; 准备好厚度为0.2mm的纸片,普通名片即可; 用纸片清洁EPM喷嘴和挡板之间间隙内的脏物; 清洁间隙后,将盖板和盖子重新装上。
一、维修
1、清洁挡板
若山武定位器空气中的污染物积在挡板上(注:若向定位器施加气压,则清洁挡板和喷嘴背压会改变,引起阀门位置突然变化),处理方法如下:
拆下盖子;
拧下盖板上的四颗螺丝;
将盖板滑到左侧,然后拆下;
准备好厚度为0.2mm的纸片,普通名片即可;
用纸片清洁EPM喷嘴和挡板之间间隙内的脏物;
清洁间隙后,将盖板和盖子重新装上。
2、滤网更换和节气喷嘴维修
可在山武定位器维修过程中清除积累在定位器节气喷嘴中的仪表空气污染物。操作:
切断通向定位器的供气;
从A/M开关铭牌部分拧下固定螺丝(注:拧下螺丝时,小心勿弄丢A/M开关盖板垫圈和防栓垫圈);
从A/M开关转到MAN(手动)位置;
用镊子或其它工具去除夹具,取出旧过滤网;
用铁丝(直径为0.3μm)清除节气喷嘴中的污染物(清除污染物时,勿让油污或油脂弄脏节气喷嘴);
将新过滤网缠在A/M开关上,用夹具将其压到原位;
将A/M开关拧到底;
用固定螺丝将A/M开关部分铭牌固定在A/M开关盖板上。
二、故障排除
1、乱调或超程
检查反馈杆转动的允许角度。
2、不能获得全行程,或影响速度慢
检查零点(全开)和量程(全开)的调整是否正确;
检查滤网和挡板的清洁状况。
3、定位器不能工作(无输出气压)
确认山武定位器反馈杆的转动角度未超过20°。若超过该角度,请在反馈杆上添加一个加长杆,以获得足够的反馈长度;
检查供气是否存在泄露;
检查电器输入信号;
检查自动/手动开关是否处于自动位置;
检查挡板和滤网的清洁状况。
文章来源:http://www.azbil-china.com/a/XWZX/28.html
山武定位器http://www.azbil-china.com/