网架压杆计算长度和长细比限值问题
cof1527930605749
2018年07月19日 16:51:32
只看楼主

03版钢结构规范规定桁架计算长度弦杆为1.0L,腹杆取0.8L,新17版钢结构规范增加了管桁架的计算长度取值弦杆为0.9L,腹杆取0.8L,网架类似于管桁架了,新老规范长细比要求均为150,当应力比小于0.5时长细比可以做到200。 但是为什么《空间网格结构技术规范》对于螺栓球的计算长度都是1.0L,而且对压杆的要求长细比为1/180,当压杆应力很小,或是拉杆在某些工况下产出极小的压应力,这个长细比也不能突破一点吗?计算长度能否适当折减?规范没有对这块进行说明,请教各位大佬!

03版钢结构规范规定桁架计算长度弦杆为1.0L,腹杆取0.8L,新17版钢结构规范增加了管桁架的计算长度取值弦杆为0.9L,腹杆取0.8L,网架类似于管桁架了,新老规范长细比要求均为150,当应力比小于0.5时长细比可以做到200。

但是为什么《空间网格结构技术规范》对于螺栓球的计算长度都是1.0L,而且对压杆的要求长细比为1/180,当压杆应力很小,或是拉杆在某些工况下产出极小的压应力,这个长细比也不能突破一点吗?计算长度能否适当折减?规范没有对这块进行说明,请教各位大佬!