空调区域分散的中央空调水系统设计讨论
烟雨江南
2005年01月20日 12:03:03
来自于中央空调
只看楼主

一个旧厂空调改造工程,原来为分体空调,现在改为溴化锂吸收式中央空调系统,其中有办公楼,厂房,电站等十几栋楼,较为分散,最远的办公楼高8层,距主机房约有450米。采用2台溴化锂冷水机组,一台制冷量1450KW,一台2620KW,末端采用风机盘管,约400台。本人暖通空调毕业,只是毕业后从事氨制冷居多,突然接手这个项目,觉得暖通方面经验不足,希望有高手交流交流。QQ13469088

2005年01月30日 15:28:48
2楼
“采用2台溴化锂冷水机组,一台制冷量1450KW,一台2620KW”
都要校核。

按常规方式设计就行。
回复
cjx262
2005年02月24日 12:32:52
3楼
内部管道长度比较大的,在核对冷量方面要考虑热损失问题。同时水泵扬程也是个问题
回复