A2O工艺中出水COD的问题
csguff
csguff Lv.2
2018年07月16日 18:37:47
来自于水处理
只看楼主

  我厂是传统的A2O工艺,主要处理镇上居民生活用水和部分工业废水,一期日处理量一万吨,上个月二期也调试完毕,跟一期处理量相同。   我厂进水的COD通常在500左右,这几天比较低在300以下,但是B:C很低,经常在0.3左右徘徊,总氮30至50之间,氨氮20左右,总磷5至8左右。对应的我厂出水COD一般在30至40之间,总氮6至10,总磷0.2以下,氨氮在1以下。MILSS一期5000左右,沉降26左右,二期MLSS在4000左右,沉降20左右。好氧末端出水DO在3mg/L左右。上周开始我厂出水COD开始升高并超标,而后我们在二沉池发现水中有大量木屑一样的颗粒物,上浮至水面以后会迅速扩散成油花至。然后我们通过取二沉池的样做COD发现一期比二期的高,一期通常都在48至60间,而二期的最多也就42。而后我们在砂滤池后加次钠使出水COD稳定在50以下。

  想请教各位大神cod超标的原因以及应对方法。

yj蓝天
2018年07月17日 06:07:14
2楼
减少一下曝气池内污泥浓度试试。

csguff:减少污泥浓度的话总氮的处理效果就会下降,之前污泥浓度控制在不到4000,导致总氮超标

回复
张哈哈哥
2018年07月19日 10:44:39
3楼
不错不错墙的的楼主
回复

相关推荐