如果是配电总开关(即第一级保护)当然是选用2P(双极)空气开关(断路器)来保护。如果是第二级保护(即各个用电单元;如大厅、厨房、卫生间、各个房间等的配电线路始端)应该采用2P(双极)的、或1P+N(单极+N双线分合的)漏电断路器来保护。第三级保护(即各个用电单元的照明、插座、空调等回路)应该采用1P(单极)+N(双线分合的)或1P(单极)断路器来保护,有条件的话也可以采用2P(双极)断路器来保护。
分开关即各个回路的开关:
第一回路是照明开关,我们选择的是空气开关,我们家里所有的照明用电量加起来不会超过1000W,那么计算电流就是I=P/U=1000W/220V=4.5A,看计算结果应该选择10A,而现在基本上习惯选择16A空气开关,即C16的1P空开;
第二回路是普通插座,我们选择的漏电保护器;普通插座的用电量估算为3000W,那么计算电流就是I=P/U=3000W/220V=14A,所以我们选择16安漏电保护器,即C16的2P漏保;
第三回路是卧室空调,每个空调选择一个漏电保护器,用电负荷也是按照3000W来估算,计算电流就是14A,所以选择16A漏电保护器,即即C16的2P漏保;第四回路是厅空调插座,我们选择的是漏电保护器;客厅空调的用电量估算为4000W,那么计算电流就是I=P/U=4000W/220V=18A,所以我们选择20A漏电保护器,即C20的2P漏保;
第五回路是卫生间插座,我们选择的是漏电保护器;卫生间插座的用电量估算也为4000W,那么计算电流就是I=P/U=4000W/220V=18A,所以我们选择20A漏电保护器,即C20的2P漏保;
第六回路是厨房插座,我们选择的是漏电保护器;厨房插座的用电量估算为4000W,那么计算电流就是I=P/U=4000W/220V=18A,所以我们选择20A漏电保护器,即C20的2P漏保;
第七回路是电热水器插座,我们选择的是漏电保护器;电热水器的用电量估算为3500W,那么计算电流就是I=P/U=3500W/220V=16A,所以我们选择20A漏电保护器,即C20的2P漏保。
问题所问的选空气开关多少A?低压配电如果是安装在配电柜(箱)内选用的空气开关(断路器或漏电断路器)都是用来保护供配电设施与线路安全的,如果安装在受电设备的控制柜(箱)内或设备前端才是保护受电设备安全的、况且大部分的受电设备都有它自身的保护装置。
在目前全无准入门槛的小容量“家装”低压配电安装中,有不少只知其一、不知其二的非专业”电工”只是强调按受电设备(器具)的功率来选用配电箱内的断路器或漏电断路器的脱扣电流值是十分十分错误的。每年因断路器或漏电断路器的脱扣电流值不匹配导线安全载流量、而致使导线过载烧坏都不动作分闸而引起的电气火災、所造成的人员群死群伤及巨大财产损失不在少数。这一点请大家一定要牢记分别选用。所以说;如果是配电总开关的话、应该按照电源容量来选用。即是说;按供电计量电能表的最大容量来选用,我所在地区单相220V供电各用户电能表的容量是5(80)A。
除了总空气开关(断路器)之外、选用各配电回路的空气开关(断路器)、包括漏电断路器、是根据各配电回路估算最大负载功率、再留有30%余量以上来选择导线,即是说;如果估算该配电回路最大负载功率是3000瓦的话、那么该配电回路就按4000瓦功率来选择合适安全载流量的导线(说明;220V工作电压的负载每千瓦4.5A左右。380V工作电压的负载每千瓦是2A左右)。各配电回路选择好了合适安全载流量的导线之后、就按照各回路导线安全载流量匹配多少A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才能保障线路安全。
下面我给出家庭单相220V配电常用铜芯导线安全负载功率供大家参考;前面的数字是铜芯导线的截面积“平方毫米”、后面的数字是其安全负载功率“千瓦”。
1平方毫米=1.3千瓦左右。
1.5平方毫米=2千瓦左右。
2.5平方毫米=3.5千瓦左右。
4平方毫米=5.5千瓦左右。
6平方毫米=7千瓦左右。
10平方毫米=10千瓦左右。
16平方毫米=14千瓦左右。
25平方毫米=17.5千瓦左右。
35平方毫米=22千瓦左右…………。
按照以上铜芯导线匹配负载功率后就可以选择匹配该截面积铜芯导线的断路器或漏电断路的脱扣电流值来保护导线安全了。
下面我再给出各截面积铜芯导线匹配合适的断路器或漏电断路器的脱扣电流值来保护导线安全供大家参考;前面的数字是铜芯导线的截面积“平方毫米”、后面的数字是断路器或漏电断路器的脱扣电流值“A”。这个数据是多家大型断路器及漏电断路器生产企业的产品使用说明书给出的。
1平方毫米=6A。
1.5平方毫米=10A。
2.5平方毫米=16A或20A。
4平方毫米=25A。
6平方毫米=32A。
10平方毫米=40A或50A。
16平方毫米=63A。
25平方毫米=80A
35平方毫米=100A…………。