请教:变电所三遥功能设计需要注意那些问题?谢谢
洛学
洛学 Lv.12
2008年01月27日 16:58:22
来自于继电保护
只看楼主

请教:变电所三遥功能设计需要注意那些问题?谢谢做几个车间的10kV变电所,10kV电源引自厂区原有35kV总降压站,现在业主要求新建10kV变电所需三遥功能,由于以前没做过,具体不知道如何下手:1、三遥功能是否可只将10/0.4变压器低压侧总开关(万能断路器,可实行三遥)通讯接口通过控制/通讯总线送至35kV总降压站即可?2、10kV进线开关(真空断路器)处有何特殊要求?3、三遥功能是为管理变压器低压侧总开关还是为管理10kV进线开关?还是都需要?

请教:变电所三遥功能设计需要注意那些问题?谢谢
做几个车间的10kV变电所,10kV电源引自厂区原有35kV总降压站,现在业主要求新建10kV变电所需三遥功能,由于以前没做过,具体不知道如何下手:
1、三遥功能是否可只将10/0.4变压器低压侧总开关(万能断路器,可实行三遥)通讯接口通过控制/通讯总线送至35kV总降压站即可?
2、10kV进线开关(真空断路器)处有何特殊要求?
3、三遥功能是为管理变压器低压侧总开关还是为管理10kV进线开关?还是都需要?
4、三遥功能需要其他设备吗?如果需要与高低压柜间距要求?
5、三遥功能对开关断路器及其他电气设备选型有何要求?
6、我看过别的图纸,一次系统图上与普通一样,仅在说明中注有:厂家做2次继电保护时,需设三遥功能,这是否可行?
7、谢谢大家,没什么头绪,希望高手指教,谢谢
免费打赏
lingxuct
2008年01月27日 21:37:40
2楼
“三遥”遥信、遥测、遥控,根据“三遥”定义,需要把信号、各开关(断路器)的位置的状态和动作远距离传输。
我们这里是这样:在变电所把各高压开关柜内的断路器位置开关(量)接入综保内(需要综保有这方面的功能),三到四个综保一路接到变电所的前置机,再由前置机用光缆接到服务器,服务器内(由厂家)做数据库,服务器(以太网TCP/IP协议)接到各后台机。因综保有测量电压电流的功能,不需要另外做遥测系统了,从综保取现场数据,读保护定值,通过权限(密码)可改保护定值。
根据开关(断路器)的功能,可以远距离操作断路器的分合闸,功能强的还可以把断路器退出(进入)工作位置,但合接地刀闸一般都需要到现场人工操作。
回复
0725yanzhangjie
2008年01月28日 15:38:25
3楼
你这个问题不好回答,要看具体情况了:
开关柜用的是什么类型的保护,是带监测和信号的微机保护,还是单纯只是保护
如果开关柜本身只有保护,没有测控装置,可以考虑加一个综合测控装置,至于哪些要加,要看具体的二次要求。一般来说是只要带断路器的,都应该有三遥
如果不用测控装置,用传统的老式接法,会很复杂,要加很多中间继电器。建议还是用测控装置的好
回复
洛学
2008年01月29日 08:02:18
4楼
谢谢,是用的微机综保